运用压浆技术加固桥梁基础(含施工工艺)

anhui_ts 发表于 2006-1-15 17:18:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
运用压浆技术加固桥梁基础
3 S+ _: a" Q$ `( d+ R, s9 C% N# l8 ^- J( u' m
随着我国经济建设的日益发展,作为国民经济基础行业的公路建设方兴未艾;为了最大限度地发挥公路桥涵的功能,应该逐步提高公路桥涵养护的技术水平。为避免突发事件的发生,加强桥涵的养护显得尤为重要。 0 ~; Y1 Z# e  L- @) O7 G$ `
60年代、70年 代,枣庄市由于受当时经济、技术条件的限制,利用民工建勤修建的浅基础桥涵相当多, 占全市公路桥涵总数的20%左右,这些桥涵在国民经济的发展中曾经起到重要作用。但是随着历年来的洪水冲刷及重型车辆的通行,有些桥涵浅基础勾缝脱落、部分基石冲走,造 成桥台 脱空悬起,承载能力严重降低。加固这些桥涵,对于保证车辆正常畅通,延长桥涵的使用寿命,保障人民生命财产的安全和军队的国防建设具有重要的现实意义和深远的历史意义。 ' I( @) w7 p3 G- N6 Z1 h8 r
1 浅基桥梁的加固措施的确定 ) I. b9 x9 ?) W3 m
枣庄市公路局将混凝土路面板底压浆技术运用到加固浅基墩台已有5 座,加固后通过一段时间的运营,桥梁均完好无损,现就结合该市省道新(泰)—枣(庄)公路山亭段k127+532小北庄桥为例,介绍压浆技术在桥梁浅基础加固上的运用。
1 }( e( `3 f* I7 d3 @* }' i' F小北庄桥建于1978年,为9孔8m实腹式拱桥,桥面净宽7.8m,设计荷载:汽—15,挂—80,桥轴线与河流中心夹角85 。,桥墩采用10#浆砌块石重力式桥墩,长10m,宽1.4m,高2.87m;墩台基础采用浆砌片石刚性扩大基础,长12.0m,宽2.4m,深1.2m,埋置深度2.1m;座落在红色页岩及沉积河卵石上。 - }) p4 _7 i! B9 ]
1998年7月发生了50年一遇的特大洪水,该桥8#墩、9# 墩基础及10# 桥台基础经山洪冲刷,基底悬空平均长度2.5m,约占桥宽1/3,基础最深冲空1.0m,当时采取抛石填充方法作为抢险措施。 ' v1 k+ u& E7 Y) w
大汛过后,对该桥作了全面特殊检查,主拱圈没发现明显的裂缝变形,上部结构完好,墩台基础未发生变形;但是发现基础底部过水,说明基底部 分已淘空,按照桥梁管理系统CBMS评价为四类桥梁。为此对加固措施作了认真详细分析,按以往加固措施采用扩大浅基础,俗话说的“穿靴子”,基础外部也只是砌石镶嵌,里面 始终无法充实;既使上游增加了消力池,桥下增加铺砌,仍然无法根本解决基础变形下沉问题,治表不治本。借鉴混凝土路面采取压浆技术解决板底脱空技术,决定将压浆技术运 用到解决浅基悬空问题, 利用灰浆在一定压力下具有流动性的特点,起到对桥墩甚至桥台进行加固的目的。在不中断交通的情况下,花费较少的资金,短时间内使桥梁墩台恢复其承载能力,达到事半功倍。
, ]! G/ K! }: Z: ^; b2 压浆前的准备工作
/ O# A4 n2 ^3 N$ d2 S首先为压浆做好施工准备工作,要加固的桥梁墩台需要设置围堰,抽干基坑,对风化岩剔旧见新,然后立模浇注长12m,宽0.4m,高1.4m—2.2m的25 #混凝土护墙。浇注前预埋4个—5个 72,弯角为90。—110。 的厚壁钢管,一端深入基础抛石部位,另一端露出混凝土外0.5m,浇注后的护墙待养生达到设计强度后即可压浆,详见图2。 0 y7 V  {, l1 O( q- j+ q
图2 加固后基础示意 单位:cm . m# T; o) }( U* p, P9 G3 H
3 水泥灰浆的配比及压浆
3 q2 Q! ]  d2 V: M% S浆体的配料选为水泥、粉煤灰、早强剂、膨胀剂、水。压浆前各种材料在实验室经过严格的配比,做好的试块养生后,进行抗 压试验,其抗压强度不低于5MPa,最后选定配比为:水:水泥:粉煤灰:早强剂:膨胀剂=24:35:35:4:2。粉煤灰为球磨灰严防结块,最大粒径不大于1mm,以便在压浆管中减少摩擦;水为人畜饮用水;膨胀剂可用铝粉代替;水泥这里选用425 #硅酸盐水泥;早强剂选用建筑常用的JK24型。压浆设备由一台灰浆搅拌机(JW l80L型)和一台压浆泵(济南产UB—3A型)组成,工作压力为5MPa,水平输送150m,垂直输 送40m。压浆过程应该均匀进行,密切观察压力表,将拌 和均匀的浆体从压浆管压入,如浆体从另一侧压浆管喷出,要及时用木塞堵住继续压浆,直到压力表的读数达1.5MPa时,有时可以看到浆砌墩台脱缝处出浆,此时停止压浆。 ' K# l5 V9 ?8 Q% C1 M) @) i2 H
每个桥墩台基础需制作灰浆试块3块,试模采用三联带底砂浆试模,试块养护7d(正常养护6d,饱水1d),抗压强度不得低于5Mpa。 7 p) I0 V6 n1 N, f& S/ C0 r/ @, I
4 压浆工艺施工注意事项
8 P, |8 v3 x) q, {(1) 压浆管外端应用布包好,防止石块或其它杂物进入管孔,影响压浆流畅,内端需放到抛石空隙内部,以防压浆被堵塞,造成压浆管报废。 - W, W5 ^; u; s4 y  n. d
(2) 每根压浆管在压浆过程中要一气呵成,中途停止,浆液很快凝固堵塞管孔。
7 _4 o, T2 ?2 g9 r0 A  i0 Y6 ?! W(3) 膨胀剂掺拌时间,拌和应先将水泥、粉煤灰与早强剂放入拌和设备干拌两遍,然后加水,膨胀剂最后放入以防止稠度太大,过早形成结块,造成压浆不流畅。
2 |. k+ v5 B: T! k1 }( W+ I(4) 压浆机管头与压浆管靠膨胀螺丝的摩擦力结合在一起的,在压浆管压力过大或膨胀螺丝没上牢固,可能腾空喷浆,工作人员不要靠近接头。 ( X) s- Q* a& b1 C" m5 W% n! D
5 施工体会 * x; r& U/ S! [
5.1 不需要断绝交通;1 E( b1 a6 p, G3 W( P- L# o3 v
5.2 施工工艺简便易行,因地取材、材料坚固耐久,施工安全有保障;7 Y( F$ [  Z2 k) c7 j' ?: }) r* T
5.3 为国家节约大量养护资金; 4 s" Q% o4 |" x" V6 f  e
5.4 压浆用于桥梁浅基加固,充分利用浆体流动性好、干缩性小、短时间的速凝性、凝固后的耐久性来加固桥涵基础。 ; p6 E& A( B# C/ Z/ M% y6 V# t% I
通过实验证明,桥涵基础底部的空隙全部充满浆体,且试块抗压强度不低于5.0MPa,使桥梁在较短时间恢复其承载能力,具有良好的经济效益和科学的使用价值。 0 |1 K+ ]% j! _
压浆技术在桥涵基础加固方面的运用,虽然仅进行了部分尝试,但通过工程实践,认为效果明显,对延长桥涵的使用寿命起到了很大作用,具有推广价值。
精彩评论倒序浏览

7226查看2评论

jongta 发表于 2006-5-24 20:37:19
看不到图???????????
举报 回复
caislin 发表于 2007-8-23 14:03:53

正想试。

正想试压浆。。。。。。。。。。。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册