软土地基上的浅埋闭合框架过街通道(可通车),设计思路求指导!!!

fengxingki... 发表于 2015-6-21 16:03:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
   请教前辈,我是要做一个软土地基上通道结构的分析1 d1 @9 w2 `% C! F+ `8 w
我先是根据其他工程的资料,拟定好通道截面,为一个闭合矩形框架结构(顶板距地面1.4m),框架高有4.9m,宽7.2m,每15m设沉降缝. v0 `( h# O6 t8 o0 ^" b( N
9 Q% Y' V3 p+ f. Z0 U

# O8 D- ^2 l- C- P然后因为是软土地基(一层粘土厚0.9m,二层淤泥厚7m,再下面淤泥质粘土7.2m)% e$ l4 v* y1 x: r  K" a4 T
2 G  ?/ S5 R: R0 T

; D% _  q% d6 x& k, ~5 [) j明挖法施工,smw工法水泥搅拌桩围护/ h! w& F9 o3 k9 d0 Q
' C0 W/ M$ i0 c
我想软土地基一般需要进行处理呀,于是我先把闭合框架看作一个“基础”,计算在重力和车行荷载(取的公路一级荷载)
* t  W5 L" C, o  q- l, @4 H' W以及其上覆土的重量共同作用下的 “基底”压力(85kpa)
6 b+ `, k+ Q' [/ g+ h0 Q" Q/ i

3 y7 m, g2 i: ?  O
4 [6 @) v! t. N4 [5 C
我再按照地基规范把“基底”的地基承载力特征值fa0(45kpa)进行修正,结果修正后(136kpa)是大于“基底压力”的5 l" v% L' ?4 E; |$ O% G! H8 [8 t
' E! _9 a1 [2 ?7 K+ e) |& G

& ]* V/ N1 k$ {1 C- ~* ]0 _, x# p' ]我这个思路有问题吗?这种情况就是不需要地基处理了么?还是地基承载力不需要修正?
2 j: x% I5 Y1 Q  T有没有做过类似工程的大神给点指导!
% g# p/ Z/ ^/ {: B/ E5 `' x9 y
精彩评论倒序浏览

1.3万查看4评论

xianli2020 发表于 2015-6-26 13:35:57
要处理啊,你怎么修正的?埋深你不可能从地面开始算起撒,肯定是从底板开始往下算,45kpa必须地基处理撒,为啥不修天桥?
举报 回复
fengxingki... 发表于 2015-6-30 14:30:54
xianli2020 发表于 2015-6-26 13:35; o+ F8 L: H' M! \2 i, r- R
要处理啊,你怎么修正的?埋深你不可能从地面开始算起撒,肯定是从底板开始往下算,45kpa必须地基处理撒, ...
2 _2 U/ V4 O: O# V' L5 X% t! L' s) p
哦,我是从地面开始修正的。。如果从底板开始的话那就直接是45kpa了,修地道除了供人行走,还有一个原因是连接两边的地下车库,车子可以通过。谢谢!
! a& e4 y* p  O/ U5 J: \
举报 回复
xianli2020 发表于 2015-7-1 12:09:41
地通道只要45kpa承载力,不可说不可说啊
举报 回复
fengxingki... 发表于 2015-7-6 14:54:54
我就说那个地基强度就是45啦,不要深度修正了,我还是准备要旋喷桩处理的
& ~9 k6 N( X3 e# I
举报 回复