摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?4 ?4 @  [3 ?2 B7 m/ L9 t5 W
/ o( Y% h5 @. @/ m: `. Y# T/ U
我一般的做法是:
& L( L" |; |7 P7 t3 B8 v7 \% j' m: W1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。% q& [- v! U, K" \: K" D  Z. e
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,: M0 T% X7 A" S
    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,& r; ]5 y  _3 R4 m4 K
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
! t# v* K" c5 s/ _- P% ^7 F$ b* h( @8 o* s* K* I3 s9 M
* \9 S# E2 v0 \
请问大家一般如何取值?+ f" w" @5 p! |1 O

0 E: k& ^6 r- g$ p3 ^[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部' G& Y2 x6 n3 k" c" E
2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29

8 G6 X# e  C& S; v/ B5 N
7 e4 i: G. N& _9 }  i2 T
. {) Y; \$ ^; N4 z( q: i. j6 {. e1 p. O: X4 @/ \
第二种方法 “l0”什么意思? 8 k+ p: l) ?" \. D, u# {" r3 X, T# ]9 R
2 V! i* f% @$ \: _
如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。7 y4 ?3 ]( d# V2 K
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,$ h6 L8 s; F% x% G" c# W  P
    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,
7 O* o1 t/ y! k. ?) j4 q! A3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
5 W. y5 H. a  C
% }, T+ {& n$ m' B答:$ S' v7 T! r* V5 j) i
1、有什么根据呢?经验?
% N, c7 n* K7 N4 E& P9 D+ R2、一般情况下可以: G$ Q) V9 y2 m0 N+ h! T
3、有意见但不说。1 M! |9 P0 }9 ^0 C! R

" ^% Z' t+ N# l' f2 ~8 w& {2 C2 L* U" R具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?3 d0 }3 C- @3 j) F5 {
这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59
% ]) n* D# `9 y& B7 H) Y
现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理