lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?# k3 i. x. I# T3 N  |
8 R3 J3 a0 ], E, P6 B  Q
我一般的做法是:
8 B" {7 v4 U+ f4 s$ R1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。8 X/ G& V: z9 Z" O4 j% E, n3 ~
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
$ H  }7 `5 }! P  ^8 Z    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,
  i) H- W2 ?8 [! E( {3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)1 g! R0 x- `& I# R

( e0 z) `( i5 {4 Q" {) ~* \5 l
4 ]5 P$ f$ U9 L请问大家一般如何取值?! {/ G0 ~& c& R/ N3 i3 f
& h) ?" h$ t: _! |) C7 q2 F
[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.4万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部
) C* |6 w. a* u6 q% d4 D2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29
2 M% [0 Q# f0 C  \

5 {* R: r  e& Q8 e- ?3 ~
0 x6 y0 C5 D; R6 O2 A/ e, d
( B+ i. k$ @- W# o2 Y2 A% v$ H( p  w8 Y第二种方法 “l0”什么意思?
$ {( R# i" ?# h; n1 D' L" }" ^
  H: d$ o9 I/ E8 F: d如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。
$ L5 Z# D! K1 @: K# G( t( Q2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
1 Y( c! p: L4 w5 T9 i    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,
4 X% u# L$ H9 B3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
" \4 U1 s3 g. P; C9 f
7 [* N+ g  ]2 A. i$ A+ m答:9 v6 B8 W5 }  f/ U
1、有什么根据呢?经验?0 c2 f% j& k5 C5 a
2、一般情况下可以
: r9 H; U) I& n- ]  o3、有意见但不说。( X7 J) }( _! i" @, A
; J: v7 Y9 x% |4 A" L4 W
具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?
* o2 v. G3 i. L+ |; r- ]这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59
8 D2 O( z& T* Z: o
现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理
举报 回复