摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?

lzf5223128 发表于 2007-5-8 17:38:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
绘制桩基钢筋构造图时,摩擦桩的通长钢筋和截断钢筋长度如何取值?$ \: F2 F: l2 o& C; w1 L+ L; u4 k
5 ~4 T3 z6 G3 Q. v; g
我一般的做法是:
2 O: u/ i+ _2 ]$ S1 i1 |$ M) ?1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。- G8 `! f" B, q, V% Q: a4 t
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
* L3 b! K( O( ?3 l1 e  C3 E# C    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,2 X! T9 i1 U+ \/ [$ }$ ]( x" H
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
% p# Q9 X: @3 _% L2 n
: i  k  e9 i2 q) D. V+ H9 f( q
7 P7 m3 E& [% F% O8 b- P  [/ I4 F请问大家一般如何取值?
! o% ~4 P' |: u: k+ E  K5 @. H' _1 @2 b0 C) K7 K% ~3 A' N: k
[ 本帖最后由 lzf5223128 于 2007-5-8 17:43 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

2.3万查看27评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:10:16
1.差不多,有声测管的要1/3通到底部
9 [8 n2 I" e2 \0 d, U+ T6 Z1 j! ]2 t2.取的4.0/a+l0
举报 回复
cai2007 发表于 2007-5-8 20:24:28
我们这边摩擦桩做的少,基本上都是端承桩。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 08:25:38
我们这里一般取5m长度
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-9 13:07:29

7 O6 O3 \( D9 k/ ?% G% C
  s6 l, \6 i: w, E
; Q, t  |  ?" B5 k& D& f
4 E# `4 b$ q1 }5 E2 ^2 G第二种方法 “l0”什么意思?
% _5 T* w7 O  v; l. Z  S5 y# H; E. R" m. r
如果是构件计算长度的话,这个值计算起来很麻烦哦
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:48:28
回楼上的,这是自由长度
举报 回复
技术型工人... 发表于 2007-5-9 13:50:38
1、通长钢筋取桩长的2/3,截断钢筋取桩长的1/2。! b  r* W' U& J; l* W1 Q# @
2、桥梁通给出的建议是直通钢筋长度不得小于(4/a)+2,
1 \& o; X9 b! p4 t/ \! t  ?* f    被截断钢筋长度一般取直通钢筋长度(冲刷线以下)的2/3倍,但不得小于2.5/α+2(米)。α为土中基础变形系数,# l' j5 K1 }! {" l
3、93版的交通部下部结构标准图中无筋段统一取4米(13~20米空心板)
) [* a3 U9 i0 |4 j4 _0 m
0 ~6 B2 T5 X; g7 t" w答:) c6 z; y3 A6 L0 M  D/ t
1、有什么根据呢?经验?( h* M: A4 L/ X% q$ |! W7 k; E2 A
2、一般情况下可以
$ [4 G, F% z" w$ [+ b3、有意见但不说。
" m; e. v4 b( `6 \* a5 F: A1 I* ?9 K$ W! [  s9 `: S
具体截断长度是由计算来的,并不是这些经验值估算出的。
举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-9 14:08:44
还是应该由计算得来的,把桩的弯矩零点计算出来就找到长度了
举报 回复
ilovemusic 发表于 2007-5-13 13:03:01
我们的做法是大于30m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
coffecat 发表于 2007-5-13 22:02:44
值得借鉴,我们这边一般都是他们有经验的忍顶,我自己还部明白
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-15 14:30:06
有声测管的要1/3通到底部?, Z$ W) \" I( d9 p9 C) @
这个好象不一定,可能每个单位的习惯不一样.通到底部的目的只是为了固定声测管,我们单位一般在每根声测管处有一根主钢筋伸到底部,从施工现场来看结果还可以.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
zhh55-55 发表于 2007-5-16 13:42:47
我们的做法是大于25m的通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋
举报 回复
gansal 发表于 2007-5-24 18:29:25
根据江苏省公路协会的调查以及最后的结论:第一批可以截断50%的主钢筋,其长度为4/a,a为土中基础变形系数。第二批到素混凝土段顶面,素混凝土段长度不应该超过8D。对于埋设声测管的桩基,可留少量的主钢筋深入桩底。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
whzhang + 2 + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
chyzy505 发表于 2007-5-28 14:45:59

- F2 E; ~# g- f9 S& M5 q% B现在都用声测管,不通长的话还要变.
举报 回复
nyzzy 发表于 2007-7-7 22:25:44
我们的做法基本也是通长筋L-2m,截断筋是2/3的通长筋,不少大院出的图也是这样处理
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00