桥梁设计计算应进行哪些验算?

勺子 发表于 2014-4-10 17:02:09 | 显示全部楼层 | 阅读模式
想请教一下,根据规范,在桥梁设计计算中,应进行哪些验算?
& M8 w9 L& }! _& L" j7 C# F
精彩评论倒序浏览

6601查看3评论

yulong爱 发表于 2014-4-14 09:27:02
假如你计算的是预应力混凝土连续箱梁,并且是A类构件,可以给你一个比较常用的验算项目作为参考
' S' n8 A5 r4 G$ `6 }基本组合:正截面抗弯,斜截面抗剪
& t. i$ l6 m3 U短期组合:顶底缘正应力及主拉应力
$ z: R0 |6 z/ o) c" w. x* d长期组合:顶底缘正应力" t: C3 A" e1 E: v7 N+ n
标准组合:顶底缘正应力及主压应力9 N$ J2 ~" P0 ~9 H1 F
持久状况预应力钢束的最大拉应力
0 f# q$ d3 I8 W: T  A& v, P施工阶段最大最小正应力% Q) _& w# e/ W' Y+ O/ B1 v: a
挠度验算: S! `$ _7 {1 i% S6 i3 Q: }
以上验算项目可以在网上下载一个计算书参考下,公桥规对相关项目都有规定。: A/ \6 |+ c5 R
如果是刚参加工作的可以问下同事。
举报 回复
银杏树 发表于 2014-4-14 15:29:00
yulong爱 发表于 2014-4-14 09:27/ I: \3 o* b* n+ C* z
假如你计算的是预应力混凝土连续箱梁,并且是A类构件,可以给你一个比较常用的验算项目作为参考
) Z7 @4 P# I  c" {& g( V基本组合 ...

, z# d; E: s8 h, }; x. e' h; }应该是两类:1 承载能力极限状态(弯、剪、扭),2 正常使用极限状态(如你所述),
6 k; U4 K* J2 A, O& N. q3 I8 F1 J& _
举报 回复
勺子 发表于 2014-4-15 09:09:01
yulong爱 发表于 2014-4-14 09:27
5 c9 F1 Q% b& |) r# S2 }. `0 z9 F假如你计算的是预应力混凝土连续箱梁,并且是A类构件,可以给你一个比较常用的验算项目作为参考2 z/ m8 k2 n: w
基本组合 ...
' a# C" h9 ?8 \
看过你的回答,清楚了许多!!谢谢!!0 F, c' @& k+ Y9 `0 g3 ~
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册