连续刚构桥,不对称悬浇施工

1561440269 发表于 2014-3-2 15:09:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于地理环境的影响,连续刚构桥有时需要进行不对称的施工,这T的梁段悬臂长度就不一样了。所以想下列的情况:
  I' d( i' F: a' Z" i3 `( J! y/ q1.由于T的梁段长度不以言,那么怎样保证T两边弯矩等效,尤其在施工的时候,一般采取什么方法?2 Y1 Q9 T/ P4 r9 {/ M, |3 L: b3 G
2.多个T进行合龙时,合龙顺序是对其有什么影响?线性及合拢段的标高怎样控制?梁段的配重呢?
7 U  M- T! q+ X+ g1 \/ e希望大侠们,能够给我们讲下这些问题,以及施工和设计时,需要注意哪些问题。! G: e0 w- [, B/ }. Z: C7 K
精彩评论倒序浏览

6303查看4评论

旭日东升... 发表于 2014-3-2 15:29:26
1、不平衡施工目前国内施工单位大都是采用水箱配重方法来完成的;5 \' v7 ^% X! f
2、多个T的合拢一般都是采用先小段,再整体;即先两两合拢,再将两两合拢,这样可以减小温度多于长构件的影响;至于配重,还是用水箱。
( W" m/ \( |( s' ?$ i1 k
举报 回复
1561440269 发表于 2014-3-7 11:37:23
旭日东升 发表于 2014-3-2 15:29
1 I( u& r9 T& s9 H1、不平衡施工目前国内施工单位大都是采用水箱配重方法来完成的;, x- E" d& d) @8 J
2、多个T的合拢一般都是采用先小段,再 ...

9 U  T: S# f( {# @; K3 e; L  v在悬臂浇筑的时候,由于两端的悬臂长度不一样,配重的时候需要注意哪些事项呢?这个和合龙时的压重有什么不同的?
举报 回复
学吹打 发表于 2014-3-8 06:33:53
7 G* u. g. w: v+ B- [
1、不平衡施工目前国内施工单位大都是采用水箱配重方法来完成的;4 u$ Z7 i3 b  o% r. ]9 M
* `: ?6 p# j4 H1 k' S7 D( s2、多个T的合拢一般都是采用先小段,再整体;即先两两合拢,再将两两合拢,这样可以减小温度多于长构件的影响;至于配重,还是用水箱。3 @*
举报 回复
kuangren20... 发表于 2014-3-10 14:58:18
这种一般是为了减少边跨现浇段长度,而采取的非常规措施。需要从设计入手,进行设计变更,一般中跨采用压重(水箱),边跨增加节段还需增加预应力,以改善梁体受力。