2007年部颁空心板通用图中钢束引伸量为什么比手算的要小6~10mm

loonun 发表于 2014-2-10 14:56:32 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在计算空心板时,发现2007年部颁空心板通用图中钢束引伸比手算的要小6~10mm,不知道通用图中是如何考虑的,求解?
在通用图说明中 “实际引伸量值应扣除钢束的非弹性变形影响” 为和解?
精彩评论倒序浏览

4476查看1评论

maxer_haha 发表于 2014-2-11 11:16:41
和T梁一样去掉了10%的初始张拉力后的引伸量