现浇大箱梁横坡设置

ydcow 发表于 2013-10-22 22:14:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现在市政桥梁中有很多宽度比较大的桥梁,我目前碰到一个桥梁宽度26m,横坡以桥梁中心线双向设置的现浇大箱梁,横坡为1%,我想保持梁高不变,这样就会在桥梁中心处发生一个转角,并且转角位置还是桥墩位置,支座该如何放置呢,这个地方需要做什么特殊的处理?望各位大师们解答,谢谢!
精彩评论倒序浏览

5514查看3评论

旭日东升... 发表于 2013-10-24 10:34:29
ydcow 发表于 2013-10-24 10:21
谢谢,我已经改成这样做了

一般的做法是这样的,见下图:

1.jpg
举报 回复
seulqs 发表于 2013-10-24 08:51:50
如果非得这么做,不是不行,在支座处加砼楔块调平 就行了。
建议不这么干,底板平齐,顶板成坡,就是 梁高不同,其实也不难设计,我们都是这么干的。
举报 回复
ydcow 发表于 2013-10-24 10:21:24
seulqs 发表于 2013-10-24 08:51
如果非得这么做,不是不行,在支座处加砼楔块调平 就行了。
建议不这么干,底板平齐,顶板成坡,就是 梁高 ...

谢谢,我已经改成这样做了
举报 回复