嘻嘻哈哈... 发表于 2013-10-6 17:55:03 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于拱桥承载能力验算时,钢筋混凝土拱桥按偏心受压 构件计算时,稳定系数、或偏心增大系数如何取。( U$ c8 _  F" r  e* [: n* Z, O$ E
其中计算长度怎么取。规范说的不是很清楚。$ h5 x' L9 X1 k9 `! F
对于桥博、midas 中输入的计算长度是怎么考虑的。
精彩评论倒序浏览

9074查看2评论

黄河涯 发表于 2013-11-28 16:16:17
这么好的问题,怎么也没人回一个,我也在迷或呢?
举报 回复
sukewin 发表于 2013-11-30 16:37:21
    计算拱桥稳定时的计算长度按桥规第四章的来,上面有介绍。MIDAS跟桥博都不能按规范折减来考虑,只能自己提取内力,再手工计算。对于上承式拱桥,其核心就是控制偏心距,至于配筋按构造来即可,满足施工吊装受力。