钢斜拉桥阻尼比如何确定

Anqiao 发表于 2013-5-2 10:07:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1.关于国内阻尼比各本规范上的规定如下:
8 H0 g7 `: r/ a* G! Y3 t3 Y以下为建筑抗震设计规范的规定:: v# R7 J( g% s
高层钢筋混凝土建筑结构(除专门规定外):0.05
预应力砼:0.03
钢结构:) ~- w" ]( F! M& n9 M3 g4 }
阻尼比.png
以下为高层建筑混凝土、高层建筑钢结构、型钢组合结构规范的规定
/ d/ j+ i2 H0 |6 n( }7 r* {计算舒适度结构阻尼比(风振):0.01~0.02
高层型钢混凝土组合结构:0.04! @  K" i8 A7 `3 b
高层民用钢结构:0.02(当进行罕遇地震弹塑性分析时取0.05)
2.在日本道路公团2005年版的设计要领中,关于阻尼做如下规定: 7 w3 Q9 R( d! D8 \% Z% S
对于直接承受动荷载的桥梁上部结构,一般不希望其工作在弹塑性阶段,阻尼系数取0.02~0.03。
# O9 {/ ?* K; H3 }6 d 对于在大地震时可能工作在弹塑性阶段的钢下部结构,当其在弹性域范围内工作时,阻尼系数取0.03~0.05,
8 d  t7 m  b* b# ` 当其工作在弹塑性域,且采用等价线性化模型解析时,阻尼系数取0.1~0.2,
3 v8 U: U# u& N( d$ K% f 需要特别注意的是:采用非线性模型解析时,由于在恢复力模型中已经采用了非线性,材料非线性引起的能量耗散已自动被考虑,这时的阻尼系数为0.01。
2 K' M9 }0 ^) k" o$ m/ ^/ g 所以,钢结构的阻尼系数为多少不仅与其工作状态有关,还与结构分析时使用的模型有关。
' h! R8 l4 ]; H8 l% z: ? 概括起来说, * f* S$ B9 w8 V: q8 n7 U3 u* w
如果材料采用线性模型,构件工作在弹性阶段,阻尼系数取0.02~0.05,当应力较小时取偏小值,应力较大时取偏大值。
" s& Y- h2 Q5 c& z 采用线性模型,构件工作在弹塑性阶段,阻尼系数取0.1~0.2,进入塑性化程度较浅时取小值,进入塑性化程度较深时取大值。 : g( h% E' [/ y5 f  c+ E5 Z
如果材料采用非线性模型,阻尼系数取0.01。
5 R) h6 Y7 K4 y0 r# `+ p, j, L1 N' {4 |* y) t+ P. O
3.我国公路桥梁抗风设计规范(适用于主跨跨径800m以下斜拉桥和主跨跨径1500m以下的悬索桥)规定:5.4.1桥梁结构的阻尼比可按下列数值取用:
: d8 N. `& s) u& J/ s) B- g 钢桥:0.005$ b; I% [2 E5 _5 c6 E
钢混凝土梁桥:0.016 G# _9 H* [' D) N  Q3 B/ S4 K. Q
混凝土桥:0.023 `$ q8 t% o) g! W5 K
现在我弄不明白该取0.005还是去0.02
精彩评论倒序浏览

1.1万查看1评论

liushui 发表于 2014-3-20 09:57:26
2本规范是针对不同的对象,前者是针对工民建里面的建筑结构,后者即抗风规范一般是针对大跨度的桥梁结构的,大跨度的结构阻尼比自然 要取的小点才保守安全。大跨度结构很柔,对阻尼比比较敏感。而工民建一般不是大跨度的,动力反应对阻尼比没有那么敏感。当然了,这些阻尼比都是调查统计的数据,有实际的数据作为依据,不是随意拍脑袋定的。