桥墩需要进行抗剪验算吗

tmgc_c 发表于 2012-11-7 15:23:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
计算桥墩时(不考虑抗震),除了按照偏压构件计算承载力外,请问还需要进行抗剪计算吗?

点评

一般没考虑抗剪。当桥墩满足抗弯、抗压设计后,自然也满足抗剪了。但最主要的是连续刚构的桥墩,当抗剪刚度非常大时,反而对主梁受力不利,这里有个墩梁刚度比,见有关这方面的资料。  发表于 2012-11-7 15:59
精彩评论倒序浏览

6801查看3评论

wendy007 发表于 2012-11-8 09:42:14
一般情况下是没什么问题的,但这个东东最好还是算一算比较好!
举报 回复
sjbiao2003 发表于 2012-11-8 11:59:44
08细则 要求7度及7度以上桥墩要抗剪的
举报 回复
sukewin 发表于 2012-11-8 12:59:43
桥墩的抗剪,国内好像还没有规范吧。塑性铰部位的除外。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册