对于斜桥挡块竖向U型筋间距如何取舍?

陌上花开... 发表于 2012-7-6 20:27:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们的设计习惯是将挡块 竖向U型筋间距取10厘米
" O8 c; G* e9 w4 U+ S' C9 }% b不过对于斜桥
  z, D+ K5 a/ z. c这个间距怎么取呢?- d) P* J, g3 H
比如 45度   如果 竖向U型筋斜向间距取10厘米,则其垂直距离只有7厘米
5 w# O. ^: R0 Z8 D; e- ]1 _ 如果 保证其垂直距离10厘米,竖向U型筋斜向间距为14厘米,, `* X# l7 _7 ]% m( X, O  f) l

1 c- }  l- O  d. B" `大家做的时候有讲究呢?
# `1 [- R# N, W9 w$ A7 X# {
精彩评论倒序浏览

8020查看1评论

sukewin 发表于 2012-7-8 23:00:03
我们采用其垂直距离10厘米,这个间距的大小,对挡块的受力影响不大。挡块在E1地震作用下不破坏,在E2下,是可以破坏的。具体可以看城市桥梁抗震规范。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册