对于斜桥挡块竖向U型筋间距如何取舍?

陌上花开... 发表于 2012-7-6 20:27:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们的设计习惯是将挡块 竖向U型筋间距取10厘米1 V* J5 \' i$ i" `9 `
不过对于斜桥0 W% b' N  @7 r4 W0 _$ |
这个间距怎么取呢?
2 a8 i9 _5 K8 W, d0 O3 @比如 45度   如果 竖向U型筋斜向间距取10厘米,则其垂直距离只有7厘米
, i- H5 I6 {* }5 q 如果 保证其垂直距离10厘米,竖向U型筋斜向间距为14厘米,
9 I7 T! T$ }/ D+ C) m
3 d% f. E. m& b8 C5 H9 N大家做的时候有讲究呢?; m8 e( h! S6 O- U; R( L
精彩评论倒序浏览

7043查看1评论

sukewin 发表于 2012-7-8 23:00:03
我们采用其垂直距离10厘米,这个间距的大小,对挡块的受力影响不大。挡块在E1地震作用下不破坏,在E2下,是可以破坏的。具体可以看城市桥梁抗震规范。