连续刚构0#块裂缝原因探讨及处理方法探讨

Q 发表于 2012-6-27 16:15:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 Q 于 2012-6-27 16:17 编辑
3 H! b7 w( L) U
( }2 v& L) _0 B0 G8 z最近在做某条高速公路的连续刚构施工监控,4座桥的8个0#块均出现了裂缝,初步分析有两个原因:* m7 u3 K8 y; S
1、混凝土材料中细骨料含量太高——混凝土水化热太大,混凝土内部温度超过70度。
' O6 N* k+ }" L2 J2 G2、施工单位养护不到位——不及时洒水养护。
/ U% r$ v7 M+ y" }/ g" x) x; A* q0 {* k7 l3、拆模时间较早——混凝土浇筑后3天拆模。( I' W: B3 z+ d0 Z1 W7 t$ v( K

竖向裂缝

竖向裂缝

波纹管处裂缝

波纹管处裂缝

腹板外侧水平裂缝

腹板外侧水平裂缝
精彩评论倒序浏览

7102查看1评论

xinhom 发表于 2012-7-26 21:51:26
我也在做连续刚构的监控,当时两座桥的所有0-2#块都出现了沿波纹管方向的斜裂缝,后来及时张拉竖向螺纹钢裂缝有所闭合,为了安全期间,接下来的块段增加了防裂网片。