请教结合式混凝土加铺层设计的问题

嘻嘻哈哈... 发表于 2012-5-30 11:19:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
去年施工的一条水泥混凝土路面因诸多原因外观不佳,准备在上面作一混凝土结合层,哪位DX有过此种工程的经验?原路面打毛后应涂敷何种粘结剂?加铺层做多厚比较合适?
紧急求教中,多谢!!!!!

精彩评论倒序浏览

4727查看2评论

半块糖-qtb... 发表于 2012-5-31 08:19:43
我对这个也是外行,也请高手现身指导!
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-5-31 09:22:35
对于老混凝土路面上面加铺新混凝土,这种事情还真做过。我把当时我们处理的方法介绍一下。第一打毛,采用人工用风镐和机械凿岩头打毛;第二清洁,采用高压水龙头边冲洗边人工清扫;第三清理缝隙,将原路面的伸缩缝清理干净(不完全清楚原有塞缝材料,只清楚外表尘土);第四路边缘装模,伸缩缝隔离;第五浇筑混凝土;第六待强拉毛、养护。
    注意加铺混凝土最小厚度不小于最大粗骨料的2-2.5倍且不小于10cm。

点评

鼓励下!感谢支持!: 4.0
鼓励下!感谢支持!: 4
  发表于 2012-6-6 11:25