请教下,midas计算弯桥时,钢束输入布置形状,是按“单元”吧?

zbbridge 发表于 2012-5-28 09:41:21 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教下,midas计算弯桥时,钢束输入布置形状,是按“单元”吧?
精彩评论倒序浏览

5034查看2评论

seulqs 发表于 2012-5-29 08:32:42
shi .............
举报 回复
midas_civi... 发表于 2012-5-30 15:43:40
直线桥选择“直线”方式,有固定曲率半径的曲线桥应该选择“曲线”方式,而曲率半径不确定的曲线桥,例如有缓和曲线的曲线桥,可以选择“单元”方式,选择“单元”方式时,钢束走向与单元轴线走向一致,且钢束的投影长度与单元长度相同。civil中只有直梁单元,因此模拟曲线桥时是“以直代曲”的方式,这样钢束的“单元”方式相当于钢束的输入方式也是“以直代曲”,会在钢束长度和重量的计算上产生一定的误差,而“曲线”方式计算出的钢束长度和重量则是精确的结果!