拱桥加宽 新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?

陌上花开... 发表于 2012-5-8 09:08:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于道路改扩建,旧拱桥宽度不足,右侧加宽2米,设计时8 P) W3 ^" e  b/ }6 {: [3 r
桥台为U台扩大基础+ I5 O! K! W. X- e' p, ~' R2 ~/ Y
新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?/ V8 z6 Q" u$ @
专家提出 桥台连接不妥,
. [& }( h% r1 J+ E# R因为旧桥台已基本稳定   新桥台会有沉降
: i  `* k! L( C- a
/ f" w! Z4 n' y大家怎么看呢?
; s* c! L) b# O  N% N9 H( N: |" v* _1 U+ G4 d
本人认为旧桥台为扩大基础 持力层 或为卵石 或为基岩,新桥台不会有很大的沉降  可以将新旧桥台连接起来。
3 h# ^( v! }+ R# n$ x
3 e: @" Y2 y+ F7 M5 b0 `本项目有4个加宽拱桥4 C( q6 u! B& [+ p; [2 X# D5 N# G
精彩评论倒序浏览

8721查看2评论

我意逍遥... 发表于 2012-5-8 18:32:29
旧桥拓宽都比较麻烦,我们做的时候下部结构一般是用桩,基础不相连。不均匀沉降肯定会有,根据地质情况大小不一,如果要沉降,靠几根钢筋是拉不住的。上部桥面相连部分仅现浇层和铺装层,后期若剪坏了就局部修整。不过你这个仅加宽2m,反力较小,如果地质很好,沉降应该不是问题
举报 回复
fuzhenghus... 发表于 2012-5-9 07:43:27 来自手机
个人认为将新旧桥台植筋相连没必要。如果新桥台要沉降,植筋也拉不住。如果不会沉降,那植筋的意义就在于增加新建部分的稳定性。我觉得新建部分应该不需要通过植筋来稳定吧?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册