请教一个盖梁的问题

chn6835661 发表于 2012-4-16 13:25:36 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人计算19.5m长的盖梁中
+ e1 C% _9 ^" H1 k9 {1 s疑惑:在桥梁通生成剪力包络图后,桥梁通提示的抗剪配筋根数,是单指弯曲钢筋根数还是指弯曲+通过此截面的主筋??) k' |$ P4 z# u$ L& H: t3 t7 y
如果是单指弯起钢筋,那需要的钢筋貌似挺多
% n, u0 F* l! O3 d7 A6 |# k, r! s! [$ x- F' u; b  f
图中11根表示,靠近柱子边缘竖向截面需要有11根斜向主筋通过吗?(白线截面)
9 p5 |2 U  |# O- M9 b还是指沿剪切破坏的截面一共分布11根通过呢??(红线截面)
; z5 D3 q. @: R* Z( S" G# A+ Y& |* a0 N- n  t" e/ I" i9 i2 ~- m
. Q' n* F3 i( V4 n  J" w! a) \
还有,图中11根表示不考虑柱子直径,剪力在支点中心最大,而剪力最大应该是柱子边缘,配筋时可否使用桥梁通计算结果中边缘的配筋根数??
7 a" c: T/ }  y6 l7 ]
* ]1 ]& A! |2 {& j' C2 l
未命名.jpg
未命名2.jpg
精彩评论倒序浏览

6735查看4评论

marsyuan19... 发表于 2012-4-16 22:58:06
本帖最后由 marsyuan1982 于 2012-4-17 00:53 编辑
5 U* R) A6 [/ ?: V4 U. K
6 Q9 g7 `# j1 o/ C) G桥梁通我不熟悉,19.5m 的盖梁,必须配置足够多的腹筋以防止出现斜拉破坏,腹筋作为抗剪钢筋及包括箍筋和弯起钢筋,软件里所指的抗剪钢筋,应该不是指弯起钢筋,读下说明吧.& u! Y- c! t. O- d3 ^' _/ J5 X# O! j7 ?
补充说明一下,因为弯起钢筋受抗弯条件限制一般是先确定,然后再根据剪力求箍筋,抗剪钢筋的计算,实质较多是箍筋用量的计算.
举报 回复
xjr925 发表于 2012-4-17 08:44:55
呵呵 学习之
举报 回复
qeplqeeq 发表于 2012-4-17 15:43:01
一楼说的很详细。不过盖梁自己根据规范算也不是很复杂
举报 回复
雪浪 发表于 2012-4-17 21:39:55
一楼说的很详细。不过盖梁自己根据规范算也不是很复杂,没有算过,有空试一下