桥墩桩基浇筑未能连续浇筑的补救措施

tangqc320 发表于 2012-4-6 08:17:14 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 tangqc320 于 2012-4-6 08:20 编辑
: {. M% r& d3 L9 i+ t+ C& |, W, X: W3 |' g5 H
最近设计的一个桥,施工单位在对桩基进行浇筑的时候,由于机器出现故障没能对桩基进行连续浇筑,形成所谓的断桩,有经验的大侠介绍一下补救措施吧。
精彩评论倒序浏览

7996查看10评论

tmgc_c 发表于 2012-4-6 12:26:12
施工单位自己处理,设计不用瞎操心。
举报 回复
suker 发表于 2012-4-7 10:14:34
最好是在原桩位重新灌根桩,或者做骑马桩,也就是在原桩基础的旁边增加两个小直径的桩,用承台相连
# H/ I4 o" [7 z4 o: {/ t( t
举报 回复
heguanjie 发表于 2012-4-7 16:07:25
这个看断桩情况进行处理  15以下可以进行接桩  不过可能要进行承载力试验
举报 回复
heguanjie 发表于 2012-4-7 16:08:28
哼哼 老兄 我知道你
举报 回复
whglh 发表于 2012-4-8 19:02:57
学习了。
举报 回复
whglh 发表于 2012-4-9 12:59:32
根据桩的具体情况。我以前在沪宁高速上遇到过一个。先用素土回填,后用冲击钻重新钻孔。效果还不错。
举报 回复
tangqc320 发表于 2012-4-12 11:25:05
举报 回复
tangqc320 发表于 2012-4-12 11:26:50
suker 发表于 2012-4-7 10:14
2 T' W0 g# [3 p5 x0 V1 x最好是在原桩位重新灌根桩,或者做骑马桩,也就是在原桩基础的旁边增加两个小直径的桩,用承台相连
* k; I3 w( ?& g- ^( x1 r
谢谢,回答的很详细,学习了!
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-4-18 10:34:39
钻孔灌注桩浇筑混凝土不连续处理方法探讨。
" z( B3 Z: C, k$ ^1 e1、如果桩浇筑不多(<10米),尽快直接清除已浇混凝土,钢筋笼拔出,重新再来;
4 h. g3 j; f* \& F- {- c2、如果桩浇筑长度达到2/3,只能采取干处处理。抽走浮浆,等待已浇混凝土凝固后处理(浇筑干硬性混凝土);7 O6 \* \/ V1 G( Q) W7 r
3、如果除了上面两种情况,采取的步骤有:①拔出导管;②检查导管密封状态;③重新插入导管;④采用微型泥浆泵从导管中插入,吸净导管中泥浆和沉渣;⑤重新浇筑混凝土。如果上述方法不容许,只能等待已浇混凝土凝固后在桩身外面罩入钢护筒至断桩位置,抽干后干处作业了。
举报 回复
trueghost 发表于 2012-4-24 10:46:52
旭日东升 发表于 2012-4-18 10:34
# K$ ?: m& X* X钻孔灌注桩浇筑混凝土不连续处理方法探讨。
: r, L+ C' T# z1 y  {8 t( C/ o1、如果桩浇筑不多(

8 a; N6 w6 p6 c' E& D学习了!!                     
举报 回复