魏建国1
( G. [- r2 @1 m! c% h5 _' j3 S j李 波2
: U1 S) P: O: d0 f& w; O( I T摘 要:该文通过对湘潭市湘江一桥部分上部结构维修加固的实体工程,根据桥梁病害的不同程度,提出不同维修加固方案和施工工艺,对旧桥的维修加固有参考意义。
0 o8 F9 Y& y# l' k5 G7 W关键词:混凝土拱桥;桥梁病害;维修加固;施工工艺
3 r) A" f! R: Y: t ) {3 K7 I) x6 a
湖南省湘潭市湘江一桥跨越湘江,连接湘潭市东西部,是原107国道上的主干桥,日交通量约2万辆。该桥于1959年11月开工,1961年10月建成通车,全长605.22m,主桥为8孔60m的上承式钢筋混凝土肋形拱(每孔5条肋、矢跨比1/6),两岸各接1孔18.5m片石混凝土实腹板拱,图1为大桥全貌。
0 ~: u6 c& ^% V" K) H. `该桥由于当时设计和施工工艺的局限和后期缺乏必要的养护和维修,雨水严重泄漏,造成部分构件表层混凝土剥落、钢筋锈蚀、梁体开裂。经过冬季雨水浸入、冰冻,产生冻胀,降低了桥梁承载能力,如果不及时进行维修加固,可能会造成巨大的经济损失和不良的社会影响。为此湘潭市湘桥股份有限公司委托长沙交通学院对该桥进行检测、可靠度评估和维修加固设计,在对该桥进行全面检测、可靠度评估和墩基础加固后,对上部结构提出如下维修加固措施。1 t5 c' h# _) X, C9 |3 w
1 上部结构维修及整治" z+ j: p: ?) `( T* t
1.1 现状检查5 K x& v( w: T5 k0 ]6 f/ k
通过对全桥上部结构的行车道板、人行道板、人行道纵梁、横梁、立柱、拱肋、拱肋横撑等构件进行检查发现,其主要病害为雨水侵蚀和风化导致表层混凝土剥落、破损、裂缝、钢筋锈蚀和少量梁体开裂等。针对各构件损坏程度的不同,提出不同的维修、整治方案。
" \ U3 E* K n; I7 L; h v1.2 维修整治方案一) k/ G% z! l) f' C. s% x: ?
此方案适用于混凝土构件表层剥落和露筋(非主筋),且损伤面积较小的情况,如图2所示。
) }, j* Y3 k) b. ?1)凿毛、清洗。用钢插将剥落、松动的混凝土彻底凿平、凿毛并露出骨料;用钢丝刷刷除钢筋上的铁锈和粗颗粒并用压缩空气清除浮尘,并立即对钢筋作防锈处理,要求混凝土表面无水湿、无油渍、无灰尘及其他污物,无软弱带。3 z6 Q, l4 h9 f+ m" f7 Q/ k
2)配制环氧基液、环氧砂浆。将100g环氧树脂(已由70~75℃的水热溶解)、16g二丁酯、18g丙酮放入液体搅拌机充分搅拌,同时加入10g乙二胺继续搅拌30min,使之成为环氧基液;将525#水泥250g、标准砂500g置入小型搅拌机内拌匀,再加入环氧基液搅拌20min,使之成为环氧砂浆。
; d, b7 U/ n# H3)涂刷环氧基液、涂抹环氧砂浆。用毛刷将环氧基液涂刷于已凿毛洗净的构件修补位置上,涂刷时力求薄而均匀,钢筋连接和凹凸不平处,应细心反复多刷几次,涂刷基液厚度不超过1mm,必要时用塑料防护罩覆盖已涂刷的环氧基液,防止杂物、灰尘落入;涂刷基液后30~60min,待基液中的气泡彻底消失后,用小铁铲将环氧砂浆分层涂抹其上面,并反复压抹,使表面翻出浆液,如有气泡立即刺破压紧,根据修补部位采取不同的分层厚度:平面涂抹时,分层厚度控制在1.0~1.5cm之间,底层控制在0.5~1.0cm之间;斜立面涂抹时,为防止砂浆流淌,应适当增加砂浆内的填料,使环氧砂浆稠度增大,每层厚度控制在0.5~1.0cm之间;构件底部仰视涂抹时,砂浆极易脱落,环氧砂浆的厚度不宜过厚,分层控制在0.3~0.5cm之间;待环氧砂浆凝固后,再涂两层防水砂浆予以保护。/ X7 B3 l: j1 ~2 d9 k
1.3 维修整治方案二
I* r, L1 Y0 T& g, x a9 T7 s此方案适用于混凝土构件有较深层的剥落、露筋和锈蚀,梁体轻微开裂,而且损伤面积较大的情况,如图3所示。
$ Q m5 m( ^# y' t* ?9 w1)凿毛、钻孔、清洗。用钢插将剥落、松动、开裂的混凝土彻底凿除,使钢筋暴露,并在构件混凝土上凿出粗纹、露出骨料,用钢丝刷清除钢筋铁锈和混凝土浮尘,并立即作防锈处理;在修补位置上钻孔,孔位布置成梅花状,孔深10~15cm,用压缩空气清孔后,埋设直径为8~10mm的膨胀螺丝,再压注膨胀水泥砂浆,如果钢筋横截面积损失大于20%,需在暴露的原有钢筋上点焊补充钢筋,补充钢筋的尺寸和数量根据构件损坏情况决定,一般以恢复原有钢筋横截面积为准。8 v! ]* u5 _" g& l6 U1 M, T
2)配制、涂抹环氧基液。具体操作方法同维修整治方案一。
& g3 ~# s- Z0 W, v- ~: t3)安装铁丝网、装模、浇灌混凝土。将φ4的5cm×5cm镀锌铁丝网用扎丝牢固地绑扎在膨胀螺丝上;根据具体位置立模,并预留浇灌混凝土洞口(洞口尺寸根据具体情况确定),为防止混凝土粘结模板,在模板内侧涂刷一层油脂;将配制好的C25细骨料混凝土用漏斗注入模板内,用钢插向各个方向反复插捣混凝土,使之密实,当修补的部位较大时,则用小型振动棒振捣密实。
8 U; z6 w1 ^9 e6 R' K4)脱模、养生、防护。待混凝土凝固后(约24h)拆除模板,进行充分养生,为防止新补混凝土表面中性化(碳化),在新筑混凝土表面涂刷两层防水水泥砂浆予以保护。
: @/ r6 F. `4 d5)由于桥梁两侧人行道铺装损坏严重,导致雨水下漏,侵蚀两侧拱肋,每孔第一和第五条拱肋病害严重,因此在每孔第一、五条拱肋维修整治完成后,对整条拱肋涂刷两层防水水泥砂浆予以保护。
8 H. y- ~! M* S维修整治方案一和方案二共修补面积为778m2,防水砂浆共6475m2。
2 c! O% M! |9 _+ A8 M1.4 维修整治方案三, L5 X6 [2 J6 i
此方案适用于混凝土构件有严重的开裂、渗水侵蚀、主筋严重锈蚀、构件已基本失去承载能力的情况(主要是少量上下游靠外两侧行车道板和人行道纵梁),见图4。
* d1 B; z: d0 w- [ B' O+ a处理方式为根据原设计要求更换新的构件。, d l0 i0 C- c- q1 y' c1 J# r
2 结语7 {' G( C/ m# |& ^6 A5 [, r% {
该桥上部结构于1998年7月进行维修加固处理,1999年10月完工,经过4年多时间(四个冬季和夏季)对湘潭一桥维修加固情况的跟踪观察发现:维修加固部分混凝土构件工作性能良好,无新剥落、开裂现象。因此,以上维修加固方法简便实用,不失为旧桥维修加固的一种有效方法。% A: F+ Z9 P }' g
( \* @3 m7 |1 {+ i Y* |! O参考文献:. ~+ c c9 R g1 ^# v% K
[1] 育才-布朗交通咨询监理有限公司.湘潭市湘江一桥检测、维修设计、可靠度研究报告[R],1998.6 M+ k# S) o$ E" C3 m5 c% x; }& ^( D
[2] Asia Consult Pacific Limited. Xiang Tan City Bridge No.1, 1998.4 g3 o" E0 D5 T
[3] 交通部第二公路勘察设计院.公路旧桥承载能力鉴定方法(试行)[S].北京:人民交通出版社,1991.
) S. A! T4 V2 [) `: e[4] JTJ041-2000,公路桥涵施工技术规范[S].$ j9 ~2 I6 m% S& o2 x$ X! u& A, s
$ b1 q# }1 P+ L# C# o; }$ J(摘自:《中外公路》) |