橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 :
& b) r: l; ?& N a" M∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 )
; x& U3 y# n0 R) k' q式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向
: Q" Q! A4 Q: e4 B3 x' z; w最大位移,△L = a · △t · L:
# U% B" m0 s/ Q0 ^% s0 ma——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方 : F2 L/ d7 W% T; X; A# R8 @# x
△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 :
5 b2 A0 d6 K% V- r* v r8 tL——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值:
* a' M$ @. \8 h1 ktgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。
* G$ Y! j' ?0 l! s6 ^橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。0 I# N: ]- j5 }# x# g