橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 : 1 @3 P& g9 k# ?4 i1 ?: i0 M2 r r
∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 )
[9 y& V& D0 U4 i7 d式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向
8 E' q9 K. _ o$ D ~' \+ I最大位移,△L = a · △t · L:
9 `8 e% a: v7 r) b" @a——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方 ' Y2 q. D4 c8 F! N: ?9 x9 ]- P: D
△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 : : P+ l z3 ~9 x0 @: N1 r9 k
L——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值: 5 C( F+ {- e0 X
tgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。
! O+ D$ q/ E6 s5 E9 f( `: l橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。
2 S7 H C" Q8 y6 e [3 v7 V" C( t0 Z
|