简支板桥分联长度

zycccc 发表于 2011-11-29 20:40:18 | 显示全部楼层 | 阅读模式
预应力混凝土简支板空心桥一般分联长度控制在不超过多少合适?有没有什么地方有规定?
我有一个100米长的5x20米简支空心板桥面连续结构,只在两端桥台位置设置伸缩缝是不是可以?找了个人帮我审图,要求我在2号墩增加一道伸缩缝,合适么?
还有一个220米长的同样结构,分成两联各110米合适吗?是否需要分成三联?
应该依据什么分联?
精彩评论倒序浏览

2492查看2评论

lyb328001 发表于 2011-11-29 23:01:15
一联的长度一般不超过120米,你这个5-20米应该可以做一联,适当放大伸缩缝
举报 回复
qjszjc 发表于 2011-11-30 10:42:13
可以的,在两侧桥台各设置8cm伸缩缝
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00