针对拱脚验算不易通过 处理方法讨论!

hc870922 发表于 2011-9-3 22:27:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大家好,小弟最近在一个拱桥是发现拱肋其它截面验算结果很理想(安全储备也挺大的),在拱脚处渐变很大,拱脚顶部和底部都大于抗力。  咨询了下一些同行,拱脚出现裂缝,可以适当释放转动约束,具体转动刚度取多大合适呢?  大家都用什么办法处理这种情况?

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
周雨龙 + 1 这是个好问题!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

7149查看4评论

zclld 发表于 2011-9-4 17:23:46
发现过同样情况,拱脚强度验算问题很大,最好采用两铰拱形式,可以避免拱脚问题。
举报 回复
hc870922 发表于 2011-9-4 20:36:03
" c2 R. v& ^" Y4 w) R
但是实际情况是固结的, 又什么处理办法吗,除了加大截面和增加钢筋, 呵呵
举报 回复
jacky_2046 发表于 2011-9-5 23:02:58
如果单纯的拱脚最边上一个单元,个人觉得很容易失真,模拟的不是很精确
举报 回复
dongdb 发表于 2011-9-6 10:05:47
对于空腹式拱桥,当拱脚为固结时,很多时候,确实碰见过抗力储备不足,甚至出现作用效应超过抗力的情形,这时首先检查下模型和荷载加载情况。
% b- u+ @9 M) u; }1 V- m
. e& w( T' a* {! e' E9 \" b7 S实腹式拱桥,设计时偏于保守,往往没有考虑拱上填料的抵抗作用。
8 t1 \4 O+ {3 ]9 W" Q7 z2 ^9 m1 s" p$ a- m3 }% t* }8 F. z* L' H
调整拱桥刚度的根据我也一直在思考,刚度取值如何确定?
+ L& J  m+ v( {, O希望大家共同讨论
0 V' f- G+ B$ h; y2 _0 Y4 J4 m6 _) L# }% d

! L* {, y7 w: \
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间