有关纯钢桥温度梯度

elf0493 发表于 2011-8-22 16:10:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近设计中遇到个问题,有关温度梯度的,规范上关于预应力混凝土梁、带桥面板的钢梁都有规定。5 m$ ^6 S5 m& a- i- V4 q
1. 预应力主梁的,自然按照规范的折线形梯度,不带混凝土铺装
1 G2 F" f% D$ ^" E) N2. 带砼桥面板的钢桥,有桥面板部分有温差,无桥面板部分无温差, j3 G* Q- {& ^6 }1 I, c" O
那么就有一个疑问了,平时我们做的钢梁上面用剪力钉连接的混凝土铺装算不算桥面板,如果不算的话那么纯钢梁就没有梯度温差了。如果算的话就认为砼铺装也算是梁高的一部分了,T1温度就应该从砼铺装顶算起了。既然这样的话,预应力砼梁为什么就不算铺装呢?
9 J. a2 E1 h8 y8 U4 ~  ^困惑很久了,达人们解释一下!8 b. @. v7 s$ d
4 _+ Q% L! D) B% I2 O
精彩评论倒序浏览

1.2万查看10评论

ysy11 发表于 2012-11-5 20:18:50
3楼正解,可以参考《现全钢桥》(吴冲主编 P115)中的相关论述。
举报 回复
cjcc 发表于 2011-8-22 18:55:39
本帖最后由 cjcc 于 2011-8-22 19:28 编辑
9 c0 R- s+ O9 d% H1 D; ]& O/ H/ _
最近设计中遇到个问题,有关温度梯度的,规范上关于预应力混凝土梁、带桥面板的钢梁都有规定。# f/ s+ D8 F' J" _6 `
1. 预应力主梁的,自然按照规范的折线形梯度,不带混凝土铺装  ~$ y2 Q4 w9 n; B. O+ q
2. 带砼桥面板的钢桥,有桥面板部分有温差,无桥面板部分无温差
4 C5 c5 A4 _* m, k% B那么就有一个疑问了,平时我们做的钢梁上面用剪力钉连接的混凝土铺装算不算桥面板,如果不算的话那么纯钢梁就没有梯度温差了。如果算的话就认为砼铺装也算是梁高的一部分了,T1温度就应该从砼铺装顶算起了。既然这样的话,预应力砼梁为什么就不算铺装呢?
' j* Q' [+ m( V6 B  X3 b% j% G6 s困惑很久了,达人们解释一下!

9 X( j# o3 \# \& {按照我的理解:+ A# b9 J% Z- U, X" n
1、钢梁上用剪力钉连接的混凝土板是受力结构的一部分,不是铺装,混凝土板上后期浇筑的调平层不参与结构受力,才算铺装
3 }/ g2 x1 g- M7 j( m2、通用规范中有关组合结构的梯度温度其实有点问题,在混凝土板下方的钢梁实际情况中不可能是无温差的,D60中钢梁之所以是无温差的,是因为参考的老美的规范,这种图线比较简单,计算比较方便。下面这个图就是AASHTO中有关图片和表格,有兴趣的可以自己去翻阅,页数为AASHTO 2007中3-99~3-104。

AASHTO规范中有关温度的规定

AASHTO规范中有关温度的规定
/ E& N$ W& c: b- G0 d$ A+ i; x
3、另外纯钢梁也是有梯度温差的,计算时一般可以考虑让顶板/上翼缘单独升降温15度(15度为参考日本规范,欧洲规范分为两种情况:钢桥面板箱梁;钢桥面板钢板梁或者钢桁梁较为复杂,有兴趣可参见EN1991-1-5)。( D, W: c/ q1 v' A* ?
4、预应力砼梁如果从铺装顶开始算得话,结构层顶面的温度值会比较小,直接从结构顶面开始算计算结果偏安全。
! M4 C# p' J: E4 k# `8 E! \# _) _+ [4 Q& y4 n- h2 x8 G

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
trueghost 发表于 2011-8-22 18:34:48
本帖最后由 trueghost 于 2011-8-22 18:36 编辑 / i, X0 a) y, {% Q. P. d- B
/ ^2 L7 `/ v4 f9 Q$ ^* J
按D60,有两种情况% z6 ?4 Z/ @3 H2 |5 v& I
1、铺装是水泥砼,不管多厚都不考虑温度梯度;" y; ~8 L8 ]) d6 G+ f. W
2、铺装是沥青砼,按厚度内插,沥青下面的水泥砼铺装,按规范条文释疑,不管多厚,温度传递不减。
9 p4 R* v' q" `+ O( m故而,带砼铺装的钢桥无温度梯度。
- M/ I9 ^8 b. S: X7 b0 d4 n' P7 A" V0 c
楼主不放心可以参考欧洲规范。
举报 回复
jimosea 发表于 2011-8-23 16:16:07
我们的规范感觉有点搞,每次计算梯度温度都卡住了!尤其是我们经常做混凝土桥面铺装的桥梁!问谁谁也不知道,按规范肯定无法通过!
举报 回复
elf0493 发表于 2011-9-19 18:35:56
谢谢各位大大的解释,咱们规范规定的温度梯度确实让人疑惑  R& E# h* o/ r, u
我们计算过程中一般钢梁桥温度梯度用10度温差代替7 {( `2 f& n4 ?2 T6 b& }3 Z6 X
预应力砼梁一般从铺装顶算起,如果从结构顶面一般算不过去
举报 回复
rain198708... 发表于 2012-6-10 10:19:01
看了楼上各位大神讲的,还是有些模糊啊
举报 回复
mlxuzheng 发表于 2012-7-31 17:41:51
钢箱梁桥,桥面铺装是2cm橡胶地板,温度梯度T1、T2取多少呢?
举报 回复
晨曦 发表于 2015-10-19 11:32:03
说得不错。受益非浅。
举报 回复
liangdw 发表于 2015-11-18 11:24:03
看了楼上各位大神讲的,还是有些模糊。先看看吴冲的《现代钢桥》怎么说的吧。不过还是受益匪浅。感谢各位。
举报 回复
inmysunshi... 发表于 2015-12-10 11:30:59
看了楼上各位大神讲的,还是有些模糊啊
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00