请教关于高填涵洞钢筋砼整体式基础的配筋计算。

tbke 发表于 2011-7-24 09:12:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于高填涵洞,一般是采用钢筋砼整体式基础。- {! v6 [9 W& ^" R' `
时下比较常用的海特pcvx涵洞软件也没有这部分的计算。' Y$ \9 s& H$ p
一直以来,我都是这么算的,也不知道准确与否。" [  c3 B/ F) V7 i- u$ v; |
就是算出整体式基础的最大地基承载力,作为均布荷载加载在基础上。9 F7 ?' z' U3 R7 ~7 a5 ?
然后把基础看做是一倒置的个简支梁,不考虑涵台和基础连接处的消峰作用,取基础跨中截面来验算强度和配筋(桥梁通矩形截面验算)。基础的襟边满足钢筋砼的刚性角即可。2 {' l7 O; ]1 T
至于剪力这块,我通常没有验算,就是对2个支点附近的箍筋加密。0 C7 ?- R. s: d: q5 m4 K

# h  \, r# k! _2 y0 j, `/ Q请教下高手,你们都是怎么算的?- t) a5 ~4 u5 S3 n' T
9 X+ {! \; c2 D, G3 @
8 T+ _! ?; p( B
精彩评论倒序浏览

9090查看4评论

tbke 发表于 2011-8-5 14:50:52
没人,自己顶一下!
举报 回复
tbke 发表于 2011-8-12 07:18:09
今天请教了他人,明白这种算法是极其保守的。应采用弹性地基梁法,来计算土的反力。
3 B- \# G6 G$ Q7 H# \& C# f7 i5 ^- i5 ]* J
好像有专门弹性地基梁的程序来算。
举报 回复
zhangjyhzz 发表于 2014-11-20 08:13:31
倒置的个简支梁做法过于保守,采用弹性地基梁法是比较符合其做法