请教关于高填涵洞钢筋砼整体式基础的配筋计算。

tbke 发表于 2011-7-24 09:12:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于高填涵洞,一般是采用钢筋砼整体式基础。2 ^7 ^. [; A/ X! \: F6 D" p
时下比较常用的海特pcvx涵洞软件也没有这部分的计算。
% _! \! h. G7 x( R# c; G0 b! ^; g$ K# z一直以来,我都是这么算的,也不知道准确与否。
0 _* i* N+ Y' r3 |就是算出整体式基础的最大地基承载力,作为均布荷载加载在基础上。
1 F* P( i# n2 m. ~' C% W. j5 E然后把基础看做是一倒置的个简支梁,不考虑涵台和基础连接处的消峰作用,取基础跨中截面来验算强度和配筋(桥梁通矩形截面验算)。基础的襟边满足钢筋砼的刚性角即可。
6 P. G2 A! T% @6 s: S7 _至于剪力这块,我通常没有验算,就是对2个支点附近的箍筋加密。6 K8 d- ?% k. r$ b$ t

6 t( l' b$ I6 [请教下高手,你们都是怎么算的?
7 b( D$ z$ l- d! Y, n1 U& [
) h) ^3 x2 j  f! K! b% V8 D
8 L! V! ?+ N# s: [' R
精彩评论倒序浏览

7471查看4评论

tbke 发表于 2011-8-5 14:50:52
没人,自己顶一下!
举报 回复
tbke 发表于 2011-8-12 07:18:09
今天请教了他人,明白这种算法是极其保守的。应采用弹性地基梁法,来计算土的反力。
5 `; T8 D. _2 f3 w6 z& r. h$ Y/ [! E" e7 h( }, j" D; {. G
好像有专门弹性地基梁的程序来算。
举报 回复
zhangjyhzz 发表于 2014-11-20 08:13:31
倒置的个简支梁做法过于保守,采用弹性地基梁法是比较符合其做法