《公路桥梁加固设计规范》中植筋问题

fhxgxcmlwx... 发表于 2011-7-11 08:56:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教大家两个问题:  
: F& }; V: z9 o! Y' |$ g( G2 S1、在《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22-2008附录A中,为什么规定植筋不能承受剪力作用?而实际上植筋好多地方是承受剪力作用的。  
4 ~. ?6 k- G0 E- N) k) f$ y2、在《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22-2008附录B中,B.1.5规定:定型化学锚栓仅允许用于设防烈度不高于7度的桥梁结构,非定型化学锚栓(即加长型化学锚栓)是否意味着可以用于高于7度的桥梁结构。如果也不可以,那高于7度的桥梁结构,只能用加长型后扩底锚栓了吗,但听说后扩底锚栓容易脱落。5 \! b, L/ \& l3 j8 ~
精彩评论倒序浏览

7428查看3评论

busterly 发表于 2011-7-11 15:05:02
1、附录A我没看到植筋不能承受剪力作用的规定。4 R- j7 o  C( {( C
2、“B.1.5处于地震区桥梁结构中采用锚栓时,应采用加长型后扩底锚栓,且仅允许用于
- P# L& h' ~0 D( j2 |设防烈度不高于8度、建于I、Ⅱ类场地的桥梁结构;定型化学锚栓仅允许用于设防烈度
8 x/ c- C7 v% O/ f& l/ ~不高于7度的桥梁结构。”你的问题规范前半句已经说清楚了啊!

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
271925114 + 2

查看全部评分

举报 回复
fhxgxcmlwx... 发表于 2011-7-12 09:41:57
关于楼上的回答,非常感谢。有两点疑问:+ Q6 c4 e3 E, `) q- W8 g/ \3 C" X
1、附录A中只给出了植筋受拉计算,而未给出承受剪力计算的公式,而在附录B锚栓中两者均给出了,个人觉得,是不是规范规定了植筋只能承受拉力,而不能承受剪力呢?. j+ z% b! }  O! u: ]/ u
2、、该规范中是规定了“B.1.5处于地震区桥梁结构中采用锚栓时,应采用加长型后扩底锚栓,且仅允许用于# S) f3 ]3 \. @, N4 Q  z
设防烈度不高于8度、建于I、Ⅱ类场地的桥梁结构;定型化学锚栓仅允许用于设防烈度7 U: l( \. e, c; f/ [5 Z$ f
不高于7度的桥梁结构。”我的意思是后半句“定型化学锚栓仅允许用于设防烈度不高于7度的桥梁结构。”那么非定型即加长型化学锚栓)是否可以用于高于7度的桥梁结构
举报 回复
自力更生... 发表于 2022-7-25 11:38:01
11年过去了啊。
6 F( s' [0 v8 I7 y" R3 `受拉钢筋植筋深度按规范计算确定,受剪植筋不需要计算植筋深度,按构造要求取值就行,抗剪植筋的直径按后锚固规范计算确定。
举报 回复