《公路桥梁加固设计规范》中植筋问题

fhxgxcmlwx... 发表于 2011-7-11 08:56:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教大家两个问题:  3 \4 Q; W5 w. l* J3 o
1、在《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22-2008附录A中,为什么规定植筋不能承受剪力作用?而实际上植筋好多地方是承受剪力作用的。  + A! J- s3 l8 |
2、在《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22-2008附录B中,B.1.5规定:定型化学锚栓仅允许用于设防烈度不高于7度的桥梁结构,非定型化学锚栓(即加长型化学锚栓)是否意味着可以用于高于7度的桥梁结构。如果也不可以,那高于7度的桥梁结构,只能用加长型后扩底锚栓了吗,但听说后扩底锚栓容易脱落。
4 r0 [( `- Q  x
精彩评论倒序浏览

7295查看3评论

busterly 发表于 2011-7-11 15:05:02
1、附录A我没看到植筋不能承受剪力作用的规定。
6 N- I0 G. [) [2 U! A+ S2、“B.1.5处于地震区桥梁结构中采用锚栓时,应采用加长型后扩底锚栓,且仅允许用于' U& ]; Y5 H' ?+ ~& t! f
设防烈度不高于8度、建于I、Ⅱ类场地的桥梁结构;定型化学锚栓仅允许用于设防烈度
- g1 e2 I( N3 z不高于7度的桥梁结构。”你的问题规范前半句已经说清楚了啊!

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
271925114 + 2

查看全部评分

举报 回复
fhxgxcmlwx... 发表于 2011-7-12 09:41:57
关于楼上的回答,非常感谢。有两点疑问:9 f8 u+ \* y5 \! B) z' ~
1、附录A中只给出了植筋受拉计算,而未给出承受剪力计算的公式,而在附录B锚栓中两者均给出了,个人觉得,是不是规范规定了植筋只能承受拉力,而不能承受剪力呢?
" V) j  \' Z$ P6 t, o' E3 d2、、该规范中是规定了“B.1.5处于地震区桥梁结构中采用锚栓时,应采用加长型后扩底锚栓,且仅允许用于
/ g4 t# A; P2 c0 |( o设防烈度不高于8度、建于I、Ⅱ类场地的桥梁结构;定型化学锚栓仅允许用于设防烈度
5 k' m$ F# X. y不高于7度的桥梁结构。”我的意思是后半句“定型化学锚栓仅允许用于设防烈度不高于7度的桥梁结构。”那么非定型即加长型化学锚栓)是否可以用于高于7度的桥梁结构
举报 回复
自力更生... 发表于 2022-7-25 11:38:01
11年过去了啊。0 P# L& i  }* ~: Q* D( i5 b
受拉钢筋植筋深度按规范计算确定,受剪植筋不需要计算植筋深度,按构造要求取值就行,抗剪植筋的直径按后锚固规范计算确定。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00