抗震设计中墩柱配筋率问题

陌上花开... 发表于 2011-6-18 17:36:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
曾经设计的一个30m箱梁桥,7度区,评审的时候专家提出桥梁墩柱截面配筋率为1%偏低,应适当提高。大家设计的时候是怎么做的?我看设计抗震细则中说墩柱纵向截面配筋率不应超过0.04,就是说会至少达到0.03,各位设计中是否遇到过配筋率这么大的?什么情况下配筋率会那么高呢?对于柱式墩,配筋率是指柱子的还是指桩基础的?
精彩评论倒序浏览

6630查看2评论

陌上花开... 发表于 2012-2-27 21:16:55
自己回一个) U6 H  ~1 Y" U+ v  _7 W" X
根据最近的设计图评审经验
, p. T! c: b$ E' B6 R是六度区 桩基配筋率可控制在6-7/1000
! q# A& d5 Q7 [1 E2 o5 {7度区及以上地区 8-10/1000
举报 回复
xuexz 发表于 2012-2-29 15:19:53
根据最新的《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011 8.1.4条的规定,纵向钢筋面积不宜小于墩柱截面全面积的0.6%,不大于4%。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00