盖梁弯起钢筋

zycccc 发表于 2011-6-13 09:48:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥梁规范D62-2004第8.2条关于墩台盖梁抗剪承载力计算公式8.2.6中不包含弯起钢筋项,是不是盖梁设计不再推荐弯起钢筋抗剪,而是全部由箍筋承受剪力?
精彩评论倒序浏览

1.1万查看7评论

likkle 发表于 2011-6-13 16:14:14
04规范中深受弯构件抗剪计算公式中确实没有弯起钢筋这一项,叶见曙主编《结构设计原理 第二版》P219页中也写道:“应该注意的是,作为短梁设计计算的钢筋混凝土盖梁的纵向受拉钢筋,一般均应沿盖梁长度方向通常布置,中间不要切断或弯起。”但是实际设计时都是有弯起钢筋的,现在的出图软件也都是允许弯起钢筋的。我觉得如果按保守设计的话,箍筋按承担100%剪力配置,再配一些斜筋作为安全储备。7 ]* O! z2 r* m

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
默默咖啡... 发表于 2011-6-14 11:01:04
严格按照桥梁混凝土规范配置箍筋,基本上就能保证100%由箍筋和混凝土共同承担抗剪了,要特别注意主筋到箍筋弯角处的距离和箍筋加密的要求,新规范对箍筋严格了很多。
举报 回复
sjzf 发表于 2011-6-14 14:03:14
一般都是适当配置的。
举报 回复
sukewin 发表于 2011-7-10 11:27:22
计算的时候不考虑弯起钢筋的抗剪作用,但在画图的时候,还是布置几根示意下,这样审图时专家不会提意见。好多审图的老专家,多年不看规范,还是老一套思路,跟他们解释起来还比较难,搞不好还会给你小鞋穿。
举报 回复
xiao8562yu 发表于 2011-7-28 09:36:27
近期也在迷糊盖梁弯起钢筋,不知道到底配还是不配,呵呵,多多学习了,受益匪浅!
举报 回复
圆圆 发表于 2012-12-4 14:32:40
结论就是配上几根比较美观?
举报 回复
jangao 发表于 2012-12-5 11:17:43
盖梁跨径比较大时,计算裂缝的时候,跨中和支点的弯起钢筋的水平段还是很有贡献的
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00