桩柱式轻型桥台台身下的柱用伸进台身10cm吗

mzx0307 发表于 2011-4-9 10:08:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
《公路桥涵地基与基础设计规范》5.2.6:桩顶主筋伸入承台连接:伸入承台内的主筋长度,光圆钢筋不应小于30倍钢筋直径(设弯钩),伸 入承台内的深度可采用lOOmm;伸入承台内的桩顶主筋可做成喇叭形(与竖直线夹角大约为15,带肋钢筋不应小于35倍钢筋直径(不设弯钩)。那桥台有什么类似的规定没有。
; W8 m+ L/ b8 Z; p+ b- g/ v2 B/ e+ i" F" K

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
271925114 + 2

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

6456查看6评论

greetingpi... 发表于 2011-4-9 10:27:12
什么叫做举一反三 融会贯通啊 老大
举报 回复
zjy 发表于 2011-4-9 10:36:19
这个貌似没有专门的规范,往往有经验
举报 回复
suker 发表于 2011-4-9 15:55:43
本帖最后由 suker 于 2011-4-9 15:57 编辑 + }$ `* E  M& V5 G+ z2 a% L
( ?( g  N* i# {1 }' c
3 o" r* |1 a, N' K
桥台如采用桩基础的话,同样如此处理,桩柱式桥台除外
; T1 ^& Y8 k5 U! v5 m
举报 回复
2000tianma 发表于 2011-4-10 09:33:38
一样的,一般我们做15cm
举报 回复
still003 发表于 2011-4-13 20:22:44
只要是与桩基相接的承台或者盖梁都应遵循此条规范。# S% ^3 j; G5 M0 k
举报 回复
darlingsou... 发表于 2011-9-30 11:51:23
一般桩基都要嵌入承台或盖梁10cm或者15cm的
举报 回复