箱梁悬臂施工0#块钢管柱支撑怎么验算

︿翅膀︿... 发表于 2011-3-10 21:45:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 ︿翅膀︿ 于 2011-3-10 21:47 编辑 - U; a! F0 _+ y9 T

5 I# F: M2 P' Z桥梁上部结构为40+2*65+45m连续箱梁,分节段现浇,梁高由4m渐变至2m,渐变长度为30.5m;底板宽6.75m,翼板宽3m,底板厚由55cm渐变至32cm;0号块长7m(2.5+2+2.5,墩顶宽2m)自重为288t;1号、2号、3号、4号块均为3m长,自重分别为93t、88t、84t、81t;5号、6号、7号、8号块均为4m长,自重分别为104t、100t、96t、94t。在0号块梁底,墩身两侧分别采用2根Φ900*10mm的钢管柱做临时支撑,请问该钢管柱能否满足承载力要求,钢管柱支撑怎么验算。  L2 p5 g5 d4 T$ u- G% t0 X
1 P/ Y  {) }9 ^1 C9 y% Z  a: v
精彩评论倒序浏览

7425查看7评论

103362419 发表于 2011-3-11 10:31:16
哪位高手赐教啊,我也正需要啊
举报 回复
困兽之斗... 发表于 2011-3-11 20:34:35
学习中的 我也是!我想知道这些桥梁中的知识都是工作之后才学习 的吗?因为我在大学里都没学过的 这些
举报 回复
fhxgxcmlwx... 发表于 2011-3-12 14:07:47
希望高手指点,谢谢
举报 回复
zjhmxcz 发表于 2011-8-28 13:44:33
你这个应该只是支撑 0#块吧,后面的 1#  2  。。。这些应该用挂篮吧。
5 u) e- t: f- _$ ?3 ]/ t& ]不知道你支架是怎么布置的。
0 Q  U* e2 \1 R) z要是墩顶和 钢管桩是独立的话。
9 T# E2 c6 e+ G, [墩顶可以在墩上铺模板,这部分重量 就由 墩身承担。7 o# {# S1 ]3 S# Z) ~! p
除墩顶的部分可以认为是支架在承受。8 U( l* ?" V  r/ B  @" v$ F. ]* u
荷载就是 自重 加上 模板和施工荷载。模板和施工荷载规范上有。或者你按照实际的模板计算。
& p$ o5 T* l5 v6 B& [4 f* k: q然后计算。
, X! l' R* u5 ?1 X& g: g" g; K9 E从模板 分配梁 到桩计算。5 c  p6 o. P" [% }! G  _- J
如果比较矮 这么算就行了。高 就要考虑折减系数。3 z# y6 b" M- J' F( H+ ^6 i- b
你这一边两根  要 与墩身相连,否则 单排稳定性太差。9 b7 }5 A( |5 m, `0 ^. _0 w. b# b
3 `" d9 a( g2 U3 [/ a
计算要看你具体是怎么不知道的。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-4 12:41:33
把图纸发过来大家看看吧
举报 回复
︿翅膀︿... 发表于 2012-4-10 09:24:14
谢谢,已经解决了。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-4-20 14:10:55
这种是要根据具体情况进行验算,不能光靠经验
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00