《结构设计原理计算示例》中的一道题目

ldxzy 发表于 2011-2-1 23:43:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
未命名.jpg 例2-3.doc (232.5 KB, 下载次数: 13)
; W/ I4 S+ Q5 r& X2 W! j8 l$ E07年叶见曙版《结构设计原理计算示例》第十页例2-3,钢筋如图布置是否错误?保护层少于30mm。
+ a& w. f' e0 T. d, S! E% W但如果70改为75,混凝土保护层厚度满足了,后续计算中最大抗弯承载力就低于最大弯矩计算值了。' ~; U% D* q+ P

8 ]$ R0 u; ?5 `
精彩评论倒序浏览

4925查看5评论

ldxzy 发表于 2011-2-3 19:00:31
哪位高手老师指点下,拜谢了
举报 回复
rjp 发表于 2011-2-7 22:32:52
等待老师们出来接答
举报 回复
ldxzy 发表于 2011-2-9 23:29:17
我想了下,是不是该这样做,不知道对不对。& S, y3 h+ m7 ?1 _* D5 X
混凝土强度增加到C40,As=2103mm²,选6根22mm的HRB335钢筋,As=2281mm²,as=75mm,界面复核x=173.5mm,M=152kN*m' U7 T3 ~2 j4 w2 I, O0 G

! f& U8 Y/ S$ y8 i一般增加混凝土强度会增加到多少?
4 [, E# }: J6 s" a3 Q4 U, |
举报 回复
wei3322 发表于 2011-2-15 09:00:57
对钢筋混凝土受弯构件,混凝土等级一般不超过C30,最大不超过C35。
举报 回复
ldxzy 发表于 2011-2-16 17:42:19
回复 wei3322 的帖子
- ]: q- x$ x: D+ ?# e- E, `7 ~! O' g
/ _2 Y2 h0 C8 O- \4 w& q受教,我再用C35算算,谢谢了。
举报 回复