个人总结:4 q6 h7 U- I) S) H5 W4 }: T# d/ [
一、预应力构件挠度计算" ~* H9 O* _. `/ H
1、长期挠度值* J: y5 b( P0 q( x& L
构件使用阶段短期效应组合的长期挠度=(永久荷载的长期挠度值+可变荷载的长期挠度)(短期效应组合)*挠度长期增长系数/0.956 }2 q2 q( H" T: g
永久荷载的长期挠度值=(使用阶段构件的自重+收缩+徐变的挠度值)/0.959 A: M9 B+ U: r9 c, k- d. e( i Q
可变荷载的长期挠度值=使用阶段(0.7*汽车荷载+1.0*人群荷载+0.8*温度梯度荷载+1.0*温差荷载)/0.95
2 }4 Q3 D$ V% }1 T$ r2 u6 Q, A2、 反拱值
8 \& q0 |4 m# r+ C1 [/ h 预加应力产生的长期反拱值=施工阶段中预加应力产生的最大挠度值*2
$ |7 F& ~" _8 j9 T" D$ a* A2 X" z3、预拱度值
/ E$ D" S3 r4 D9 ]8 `预拱度值=构件使用阶段短期效应组合的长期挠度-预加应力产生的长期反拱值+ T& y, M2 V% ]! ]; B9 d
二、钢筋混凝土构件挠度计算
; E2 V4 {4 L; Y5 Y4 \1、长期挠度值
5 ^- m( C6 H% R. g构件使用阶段短期效应组合的长期挠度=(永久荷载的长期挠度值+可变荷载的长期挠度)(短期效应组合)*挠度长期增长系数/0.95
* ]4 M6 ~3 e. v, n/ `# _永久荷载的长期挠度值=(使用阶段构件的自重+收缩+徐变的挠度值)/0.95
6 _: ~# J- M' M6 I( V6 y 可变荷载的长期挠度值=使用阶段(0.7*汽车荷载+1.0*人群荷载+0.8*温度梯度荷载+1.0*温差荷载)/0.95
- M. Q1 X3 U% G0 f0 r
; n1 U/ E# g& N9 P2、预拱度值
2 m7 {9 }" ~( Y- y9 Y) q( A预拱度值={结构自重长期挠度+1/2可变荷载频遇值(即短期效应值:0.7*汽车荷载+1.0*人群荷载+0.8*温度梯度荷载+1.0*温差荷载)}/0.95
: v8 B; ~( L, |$ C# o |