刚性连接问题,高手帮忙解答一下

yss1983110... 发表于 2011-1-11 21:27:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我用midas clvil模拟空心板桥体外预应力横向加固,空心板采用实体单元,体外预应力筋采用赋予初拉力的桁架单元模拟位于空心板下5cm。  怎么使桁架单元的两端和板侧面刚接起来啊?我直接用把桁架单元的端节点和板底节点刚性连接,结果计算一直出现奇异。如下图所示:

QQ截图未命名.png
精彩评论倒序浏览

2736查看1评论

orient123 发表于 2011-1-27 15:04:08
“直接用把桁架单元的端节点和板底节点刚性连接”,桁架单元只传递轴力,你的刚性连接若是垂直桥面,就会出现奇异。