水中钻孔桩卡管

xiaoye_506 发表于 2010-12-28 11:14:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式
水中钻孔桩封孔时,总是出现导管卡管的现象?请大家帮忙分析下原因。多谢了,急!
精彩评论倒序浏览

5213查看5评论

xiaoye_506 发表于 2010-12-28 11:17:52
混凝土质量,没有问题。相同的混凝土,其他桩都没有出现导管卡管的问题,就是水中平台上的桩基封孔时容易出现此问题。
举报 回复
xm_shen9 发表于 2010-12-28 21:02:19
可能原因:1 导管漏水
  R/ V! F" x! o( n; R  f9 A                  2 混凝土和易性差,离析
! e4 ^4 V. S* M  g! g                  3 导管埋深过深- M" ^! ^; P( M9 H) v/ f
                  4 混凝土灌注间隔时间过长$ p/ `1 s3 y7 N2 _" i
                  5混凝土配合比,初凝过快,造成这个原因容易忽略的原因有,水泥、粉煤灰温度高(才出厂);拌合楼计量系统混乱,添加剂不准确。
. U4 R/ s6 E$ Y4 O" I希望有帮助
举报 回复
xiaoye_506 发表于 2010-12-29 08:52:21
还有没有其他的。这些原因我都检查过,不是这样。请问,导管卡管与水下灌注有没有关系?是否有可能会因为水流或地质什么的其他原因啊。
# H5 t6 p+ ?  s8 E
举报 回复
xiaoye_506 发表于 2010-12-29 09:06:29
其中,对于导管漏水,导管做过水密试验没有问题。可是在浇筑混凝土时,导管上提的过程中,是否会出现漏水?
举报 回复
745409273 发表于 2011-2-17 22:03:05
xm_shen9 发表于 2010-12-28 21:02
. g4 L/ H0 {$ u) n! c可能原因:1 导管漏水% [, A+ Z6 O! q6 o5 N
                  2 混凝土和易性差,离析
5 x0 y$ _  f2 r                  3 导管埋深过深

: {+ g4 o" E/ U; B! z$ h分析的很对!!就是这几个原因!
  [4 J, ^* E2 a
举报 回复