佛山公路顺德水道特大桥项目部
宣贯材料补充文件一、项目混凝土通病可能病况和原因
- P8 f* C: v4 ?3 P% ?; X, G5 s本项目而言,砼质量通病涉及的内容主要有:
1 蜂窝狗洞、麻面露筋、缺棱掉角、夹芯缝隙、尺寸偏差、表面不整、强质偏差、保护层薄。
2 五种开裂原因(沉降、张拉、化学、温度、收缩);
& }, B; A- e/ E
三种开裂形式:构件制安裂纹、箱梁板面纵横裂纹、板底裂纹。主墩连续梁和连续刚构问题,在下期给予说明。
3 预应力张拉过程断、滑丝,孔道定位强度不足,孔道漏浆堵塞。
4 钢筋间距不一、钢筋面高低不齐、保护层厚度不够。
5 梁板制作缺陷等。(蜂窝、狗洞、气泡、烂边、烂根、错台跑模、啃边掉角、裂纹和预应力张拉引起的相关问题,如开裂和锚下混凝土塌陷损害,管道位置不正或堵塞等)。
⑥ 桩身混凝土的质量问题,文件所提供要点明显是错误的,应参照本说明执行:即夹泥(包泥)、露筋(保护层偏置)、桩底沉渣过厚(清、洗孔过程不到位或泥浆参数不恰当)、断桩(严重事故,由泥浆参数不当或坍孔、超提导管等引起)
二、项目混凝土通病综合治理措施落实要点
一、 管理上通病
严把程序关,如砼质量问题应查源头,(进场材料施工现场环境和设备条件),测变化,(试件现场坍落度检测,施工配合比过程调整),精细化管理,(如配合比设计和优化、报批、拌和现场作业人员操作规范,试验人员现场监督做好施工现场与拌和站协调工作,规范现场管理,减少现场断料或砼等灌时间,砼振揭专人专职,重点培训上岗操作规范),监督实施。
二、 工艺通病
1. 模板制安质量差
主要表现:错台、表面不洁(留有粘结物或因保护不善,出现锈蚀和坑凹点,孔洞封堵不全而易于渗漏)、拼装大板纵横向拼缝没有压橡胶条,或作业不规范,紧固件力度不匀或不够,以致渗漏和漏浆、坐浆措施不到位、侧模板与底模间封闭不严发生烂根,烂边现象、脱模剂涂抹不全或污损模面造成粘模。
2. 钢筋保护层不足
$ T+ K% W- F& n, U- E' p
主要表现:垫块强度不够被压碎,推荐高强砼垫块。垫块布设密度不够,或设置不规范,绑扎不到位。钢筋笼偏位过大,模板支护力度不够造成偏出。
3. 浇揭砼行为不规范
4 e3 x: `- h G/ y% D9 b( G( |) o主要表现:砼离析或层厚过大、部分混凝土初凝以致上下层接合不到位、过振、漏振或未行快入慢出(棒)开成排气不尽,气泡丛生、养生不及时或大体积砼外保内养措施不得力,造成砼开裂。
4. 预应力断、滑丝和管道埋设不准、堵管等
- p n7 f: \" y i; f+ i# q主要表现:埋设管道过程中定位筋布置强度不够、砼振揭过程,振动棒对波纹管的碰撞造成管道破损、移位和堵管,三线不同一造成锚垫板偏心受力,夹片夹持偏差致断丝或滑丝现象。
三、砼实体质量
1
5 c" p$ B0 H1 ~& C+ l. F n7 @成形过程
主要表现:麻石露筋、蜂窝狗洞、气泡气孔、色差、色斑、漏浆烂根烂边、边角及构件尺寸不准等、砼材质不匀、过振过拌、水泥砂石集料等来源不统一,级配不稳定、模板脱模剂抹涂不匀,或采用劣质机油污损后机油等,打磨不净或不平部分铁锈污染造成黑斑,砂率过大或振揭方式不正确,提振过快致弱振多泡,过振析沙,影响成型砼质量、没正确把握好拆模时间和脱模时砼本身强度的关系,过早脱模造成烂边掉角、没有正确坐浆或模板间橡胶垫安装不严,紧固螺栓受力不匀,出现漏浆致烂根现象。
2
) h1 S3 n, s# {. @) |8 O3 |实体砼结构件开裂
主要表现:新浇砼自然露置环境中发生以塑态、(含水量过大时)、沉陷(本体收缩、富水蒸发)、干裂、碳化、凝结等收缩裂纹,一般浅而散乱,或温度控制不到位,大体积构件发生温度影响下的胀缩裂纹,砼张拉裂纹,(在局部张力作用下,由主拉应力超允许的原因造成的裂纹),和砼化学裂纹等。
砼化学裂纹实际上是钢筋保护层过薄,形成的沿钢筋轴线出现的胀蚀性裂纹。
3& z6 ?: \% O' M$ M5 D4 E
实体砼结构在不良外力条件下的变化后开裂
主要表现:沉降裂纹,(部分构件的沉降引起),砼构件运输、贮运、安装状态开裂,(属施工吊放或支护不当),梁板纵、横向裂纹,(多因支撑不当或台座沉降不匀引起,也可以是温养时温控不当形成),箱梁底板或梁端横裂,(台座支撑,和砼浇筑顺序不当引起,也可以由预制梁放张过程引起),锚下应力造成的开裂,(锚下混凝土浇注质量差是主因)。
四、原材料质量
1.材料的不合理堆码和放置;
2.不同种材料的混合堆放造成误用;
3.不同材料检试验状态不明确堆放;
4.而于变质和锈蚀的产品放置未上覆下垫;
5.成品或半成品材料存放不规范标专标识不到位;
五、质量通病防治措施
1.管理体制的落实。
项目部成立专责领导小组,负责砼质量通病防治活动的宣贯和落实。(见相关文件)。
2.强化质量管理和保证体系程序的有效运行,由项目经理挂帅,项目副经理、总工和各部室、施工班组负责人,要组织对程序文件的学习和执行落实,要采取奖优汰劣的手段,严把质量关。
3.材料
1材料执行准入制度,从品牌、合格分供商、到采购、进出场检试验、入库存放、标志标识、领用等过程,严把关口,杜绝不合格品的流入;
2材料的堆码、贮存严格实施分类堆放,和标志、标标制度;
3入场材料必须是经检试验合格后的半成品或合格质料,不合格材料不得入场内存放。
4同一构件所用砼材料必须同厂家同批次或同一地方进货,施工精细化要求同种模板和脱模剂,确保色泽一致,并要采取切实可行的技术措施,确保足够存量的同时,注意堆码高度和位置分隔,防止串仓和雨水侵蚀。
⑤4 ^2 N" A, h6 y6 C3 i0 p, w/ a
模板准入制,由副经理带队,机务、工程、技术部现场认定。必要时可安排试验认定;
⑥: p( C3 C9 \& t
精选砼设计配合比。
⑦) E( T4 z+ v) r
建立定期和不定期相结合的施工技术培训会议制度,做好技术交底和技术讨论。
⒋
2 o! j. Q8 e- B: Q; a+ v砼施工过程控制
9 j+ R& c/ ]2 S0 N1
) R, n! _) F! w5 | N模板:是否光滑除锈,脱模剂是否涂抹及均匀拼,纵、横缝是否有错台,漏浆。模板之间是否采用了密水措施,没有底模板的质地土(砂)层上浇注砼结构,应覆盖不少于5cm后的砂浆面,确保砼浇筑环境。
2
. p# ]2 g( h; h砼浇筑前,后台必须是试验室主任和相关技术员,监理试验员,后台必须是浇筑点技术员,监理员到场,经认可后方可施工。
3保证足够的施工机械和备用机具。施工过程中要坚持先试后用,及时维修,并不得带病作业。
机械设备不足时,严禁强行进行砼施工。
4施工现场负责人要协调好前、后台的生产能力,确保在规定时间内完成混凝土浇筑。
5试验室主任(和现场负责人)应综合考虑砼浇筑时间、坍落度损失、集料含水率级配变化、同监理试验员一起动态调整好施工配合比,满足工程需要。
⑥' P/ C9 l# Q( x8 c O
砼垫块必须采用高强砂浆制作,并要求牢固绑扎,确保有效性。
7砼振揭要快插慢拔,且各插入点分布必须保证均匀分布,确保砼的沉降密实。要控制好单点振动的时间,防止振不到位或过振。
不得用振动棒进行赶料、拖料等活动。
8泵送砼坍落度要严格控制,不宜过大,以免离析和泌水。
9砼墩台浇筑高度较大时,必须采用串筒等技术措施辅助入料,同时试验人员应及地调整现场拌和物坍落度。
10砼表面抹面整平,宜在泌水停止后进行,并严禁洒水帮助抹面。
11砼初凝后要及时地用土工材料覆盖或包裹养护和浇水。
洒水养护用水,采用可饮用水即可。要求养护水温与砼表面温差不得大于15摄氏度。洒水养护要安排专人专管,现场以砼表面温润为度,洒水频率一般白天每2-3小时,晚上5-6小地一次,实际砼养生时间不得少于七天。
12大体积砼的养护,除常规混凝土养护要求外,还必须通水养护,减低混凝土内外温差。要求实行专人专责管理,要每隔2小时测温一次,并做好测温记录。
5 \+ r6 ~5 C! w+ \# s& N
5 ^3 { i5 `1 Y9 i( _1 t实际上,针对本桥而言砼质量通病的防治问题,还有很多,项目部将在下一期宣传栏中详细地给大家讲述,敬请期待。
5 x! H W; a0 v1 S( C4 P! A
" P" Y- z! G* F' d
, Z0 _# ]# n' _! K