请教新规范小箱梁梁高及配束问题

gqm9852 发表于 2007-1-3 10:02:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教各位高手给与帮助:我现在在算一30米简支变连续按照1.6米梁高怎么算都通过不了,谢谢大家的帮助!
精彩评论倒序浏览

4463查看9评论

redflag 发表于 2007-1-3 13:24:11
您具体说说看,哪些地方过不了?
举报 回复
gqm9852 发表于 2007-1-4 22:40:20
就是使用阶段跨中下缘混凝土拉应力出现了2MPa左右,新规范没有明确规定混凝土拉应力,只是提出了压应力要求。不知道拉应力这么大可以吗?请教各位高手。还有不知道现在一院新规范标准图对构造及配筋有什么变化,谢谢!
举报 回复
2200689 发表于 2008-1-23 00:13:41
你横向分布系数算出多少???是不是按照部分预应力计算的??
举报 回复
hitjohnny 发表于 2008-1-24 11:13:05
应该按照设计原则定,全预应力还是部分,对拉应力是有明确规定的。下缘出现拉应力,说明下缘钢束不够,或者上缘拉的过多,建议再查一下钢束
举报 回复
zxl1921 发表于 2008-1-24 12:39:39
检查一下钢束吧,我也算过30m的,可以通过的
举报 回复
wshuwang 发表于 2008-1-24 14:14:03
我以前也遇到过这种情况主要是梁相对较低 上面配束过多 下边配束较少
举报 回复
望优草 发表于 2008-2-27 12:39:20
新规范的要求更严格了,调束比原来更麻烦了
举报 回复
fcbarcelon... 发表于 2008-2-28 15:57:34
这种结构多是支点下缘拉应力超标,不满足规范要求
举报 回复
ksah 发表于 2008-5-3 14:32:34
应该是模型的问题吧