为解决两联之间张拉空间的问题,梁端锚固如何处理?

redflag 发表于 2006-12-28 10:59:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请大家讨论一下:
预应力连续梁两联之间为解决张拉空间的问题,常有以下处理方式:
1)锚在顶板
2)直接锚在梁端,加大槽口
3)加宽盖梁,加长封锚段
4)单端张拉
大家一般都是怎么处理的?请具体谈谈,同时也请谈谈您所认识的这几种方法的优劣……
或者您有其他处理方式……
精彩评论倒序浏览

8734查看13评论

beibei_73 发表于 2007-1-2 00:43:12
我们一般都是单端张拉结合顶板锚固。槽口过大应该对梁体整体性有所影响,加宽盖梁?后两个都没用过
举报 回复
yhy7645 发表于 2007-1-2 22:29:30
弯起刚束一般锚固在梁端的腹板上,可在梁端开一排张拉槽,注意留足够的间距和张拉空间,底板可以做锚快两端张拉,边跨地刚束采用单端张拉。
好的最好锚固在横隔板上。
举报 回复
w1000000 发表于 2007-1-3 15:14:23
我们一般是采用单端张拉+顶板开槽,腹板处开比较大的槽总感觉不是很好,整体性不强
举报 回复
LIUDONG 发表于 2007-1-3 17:42:09
采用一端张拉的方法,这样不会影响施工。
端部张拉只能等他先施工。
举报 回复
bianfu 发表于 2007-1-8 13:59:20
对城市立交,本人用过的几种施工方法:
    1。一头赶施工。缺点是工期比较长,只能在完成前一阶段的基础上,施工后一阶段。
    2。两头拉(包括顶、底板、梁端、腹板锚固,具体看几排钢束),一次浇注。优点相邻两联可同时施工,不耽误工期。如果张拉长度比较长,中间可以设施工缝。
    3。湿接头。除了后浇段外,可同时施工。缺点是后浇段断开钢束较多,梁底容易出现裂缝,且施工单位也难以保证施工质量。现在一般不提倡使用

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
redflag + 5

查看全部评分

举报 回复
slhslhsl 发表于 2007-1-15 09:56:32
可能单端张拉的比较多
举报 回复
kobbbryent 发表于 2007-1-21 09:40:47
我们采用的是湿接头!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
举报 回复
xieyinsh 发表于 2007-2-8 17:24:02
本人一般采用在顶面张拉
举报 回复
hejr 发表于 2007-4-3 15:02:36

本人用卡式千斤定,主梁每端留800mm张拉空间

本人用卡式千斤定,主梁每端留800mm张拉空间
举报 回复
zeerfung 发表于 2007-4-4 19:56:33
请问大家,对于锚在顶板的预应力配束方案,由于预应力束一般未能过支点,大家对此有什么处理方式?
举报 回复
qinjg2008 发表于 2007-4-5 10:35:00
应该说单端张拉比较多
举报 回复
huihui76 发表于 2007-4-5 11:54:55
我们的做法是通长索基本顶板张拉,局部补充少量单端张拉的顶底板短索
举报 回复
anccoral 发表于 2020-6-20 10:49:56
zeerfung 发表于 2007-4-4 19:56
请问大家,对于锚在顶板的预应力配束方案,由于预应力束一般未能过支点,大家对此有什么处理方式?

13年过去了,钢束不通过支座中心线,你找到答案没?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00