一、连续梁施工分段:
连续梁施工时,梁体一般要分为四大部分浇筑:0#段、对称悬臂浇注梁段和不平衡梁段、边跨梁段、中跨和边跨段。
二、梁体施工程序、体系转换顺序
连续梁施工流程图
0#段托架安装
+ @: e' }$ Q/ \! @% ]6 Y |
0#段浇筑
: F2 n+ E6 v$ C9 \. m$ R |
挂篮拼装、预压荷载试验
5 c6 `! {5 r0 Z+ L5 c4 w* t |
挂篮前移
! c3 q$ @& H9 m* R5 h. ~ |
中跨合拢段临时锁定
. b) L- p+ w# x! c( s# ^8 O |
悬臂浇筑梁段、张拉等施工
9 r r; g) U( y* J5 I& H. Y7 x; ]8 R |
边跨梁段托架安装 y( J& M* J+ a& n# q0 U
|
边跨梁段施工
. k7 {) g. z) I2 C' P |
浇筑不平衡梁段1 b. s+ f, ~) c. }7 D( B: U
|
浇筑中跨合拢段" e# a4 r- S; i5 K, a" m* W# n& K2 a- [
|
边跨合拢段浇筑及体系转换 - T) ?0 f+ U, R, c. e% R6 j
|
护拦及桥面系施工7 j9 x- @( s' U! p7 ~; W4 s
|
拆除临时支座$ E3 h% m9 _! a2 n% A. Y$ V) `
|
8 `" P2 V% W0 w, w: @3 P6 l8 }
体系转换顺序:
①在主墩上安装盆式橡胶支座,灌注临时支座混凝土,安装托架进行预压后灌注0号段混凝土;
②在0号段上安装挂篮,进行预压后悬臂灌注对称梁段;
③中跨跨中挂篮前移,安装中跨合拢段体外支撑,灌注中跨合拢段混凝土;
④悬臂灌注边跨不平衡梁段;
⑤在托架上灌注边跨梁段;
⑥挂篮前移,灌注边跨合拢段;
⑦边跨梁段的托架脱离梁体,同时拆除主墩上的临时支座,完成体系转换。
三、0号段施工
X# Z* L: l! G# L6 S9 J& Z/ l* _
0号段特点:结构复杂,钢筋、各向预应力钢束及其孔道、锚具、预埋件、临时支座钢筋等密集交错,梁面有纵横坡度,梁底是抛物线变化。0号段混凝土方量大,要求在混凝土初凝前灌注完,时间比较紧。0号段梁体混凝土重量都在几百吨以上,对托架的要求也很高。
施工程序:
(1)安装0号段墩顶托架平台(如梁底距离地面较小,可使用型钢支架,如距离较大或在水中,可在墩顶预埋型钢作为牛腿支架),图示;
(2)灌注临时支座;
(3)安装永久盆式橡胶支座;
(4)安装0号段底模;
(5)托架平台试压;
(6)安装外模、调整模板位置及标高;
(7)绑扎底板和腹板的伸入钢筋;
(8)安装底板上的竖向预应力管道和预应力筋;
(9)绑扎腹板、横隔板钢筋及管道定位筋;
(10)安装腹板纵向预应力管道及预应力钢筋;
(11)安装内模;
(12)绑扎顶板钢筋、安装顶板纵向、横向预应力管道;
(13)灌注梁体混凝土;
(14)拆模,端头混凝土连接面凿毛,竖向及横向预应力筋张拉及孔道压浆。
本段重点:0号段混凝土灌注。0号段梁体混凝土要求一次性灌注成型,并且应在混凝土初凝前完成。
内模开窗:灌注时,因梁体较高(一般为5~9m)、截面小、钢筋密集(特别是临时支座、锚垫板、横隔板几处),为防止混凝土输送不到位或漏振,需在底板、腹板上开窗作为混凝土输送及振捣的窗口,一般内模开窗的方法如下:
①顶板接浆漏斗开窗
顶板钢筋不用割断,可先松开扎丝,把相应位置钢筋拔开即可,内模设置开口,可设活动板,以便封窗。在顶板中心线上设两个窗口。
②腹板(进浆)开窗
腹板(进浆)开窗:一个0号段一般在腹板中间部位设8个窗口(其中4个窗口设在临时支座侧面)。如果窗口只作进浆用,就不须切断钢筋。如果窗口作为振捣人员进入腹板振捣用,就须割断钢筋,每根钢筋只允许一个切口,钢筋切割要交错进行,恢复时采用绑焊连接。
③底板开窗:可在其内模中部开宽度为1.2m的通长窗,包含隔板部位,以便串筒从顶板接漏斗浆进行灌注,随灌满随封窗。
④封窗:先准备好焊机、帮条短钢筋,焊工随时准备封焊钢筋;采用活动管架支撑,先留好带木、活动小板封模。
钢筋及管道安装
箱梁底模板和外侧模板就位后进行钢筋及管道的安装,其顺序如下:
(1)、绑扎底板下层钢筋。
(2)、安装底板管道定位网片。
(3)、绑扎底板上层钢筋。底板上下层钢筋之间用Π型钢筋垫起焊牢,防止人踩变形,保持上下层钢筋的设计间距,Π型钢筋架立按间距80cm呈梅花形布置。
(4)、绑扎好腹板骨架钢筋后,再绑扎腹板下倒角的斜筋,安装底板上的螺旋筋和锚垫板,然后穿底板波纹管。
(5)、在腹板钢筋骨架内安装下弯钢筋束管道和竖向预应力筋及其套管。
(6)、内模安装完毕后绑扎顶板和翼板下层钢筋。
(7)、安装顶板管道定位网片,顶板锚垫板及螺旋筋,穿顶板波纹管。
(8)、绑扎顶板上层钢筋,用Π型架立钢筋固定上下层钢筋间距。
预应力管道按设计采用金属波纹管成孔,对连续梁中呈波浪状布置的曲线束,且高差较大时,在孔道的每个峰顶处设置泌水孔;起伏较大的曲线孔道,在弯曲的低点处设置排水孔;对于较长的直线孔道,每隔20~30m设置排气孔,有竖向弯曲的孔道在最低处及最高处均设排气孔,以利排气和排水及中继压浆。泌水孔、排气孔必要时考虑作为灌浆孔用。波纹管的连接采用大一号的同型波纹管,密封胶带封口。
波纹管孔道以钢筋网片固定定位,钢筋网片间距为0.5~1.0m,在任何方向的偏差在距跨中4m范围内不大于4mm,其余部位不大于6mm,以确保孔道直顺、位置正确。在孔道布置中做到:不死弯;不压、挤、踩、踏;防损伤;发现波纹管损伤,及时以胶带纸或接头管封堵,严防漏浆;平立面布置准确,固定;距中心线误差在5mm以内。