纵向钢筋

yuntian 发表于 2006-12-16 15:31:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢筋混凝土柱子中的纵筋屈曲的时候该怎么处理,能用用单元生死的办法处理么,把屈曲部分的钢筋单元“杀死”的方法行么,希望能有人指点一下,谢谢!!!
精彩评论倒序浏览

3611查看4评论

水幽寒 发表于 2006-12-16 21:57:41
把你的问题说的清楚点,究竟要做些什么样的分析,详细的说些思路
举报 回复
yuntian 发表于 2006-12-17 09:03:24
我现在做的是钢筋混凝土柱子保护层破坏后,当纵向受力钢筋发生屈曲后的矩形柱子的承载力分析。现在我对屈曲的纵筋处理上有些不太明白,当屈曲的长度较大的时候,会涉及到箍筋,影响箍筋对混凝土的约束作用。我现在对一个箍筋范围内的纵筋屈曲,采取了杀死纵筋单元的办法来模拟,但是当跨越两个箍筋范围的纵筋屈曲,箍筋会对纵筋有较大的约束作用,所以在对箍筋的处理上有些迷茫。
谢谢版主!

评分

参与人数 1堡币 +1 威望 +1 收起 理由
水幽寒 + 1 + 1

查看全部评分

举报 回复
水幽寒 发表于 2006-12-18 14:11:09
首先,我没有做过复合材料的屈曲分析,只能谈谈我的看法,顺便也提出几点疑问,如果有不合理的地方,请指正,共同研究.
1,你做的应该是个实体的模型,做复合材料的屈曲分析,可以把钢筋的本构关系象混凝土的本构关系一样输入进去,让系统自动来判断,这个问题就不就可以解决了么
2,基于你的思路做下去,我想你应该考虑了混凝土的本构关系吧,屈曲的纵筋在穿过箍筋的部位考虑到箍筋的约束作用,其作用并不能完全忽略,是否可以考虑采用弹模折减的方法.
共同探讨
举报 回复
yuntian 发表于 2006-12-18 20:33:29
谢谢版主的指教,确实在作的时候考虑到了混凝土的本构关系。
我对屈曲处箍筋的处理,自己的想法是,首先通过计算纵筋屈曲时受到作用力的大小,计算纵筋屈曲的长度以及屈曲的大小,由此可以计算屈曲纵筋对箍筋的作用力,并据此来考虑箍筋的应力大小,在设置钢筋材料的时候改变它的屈服强度。这样做就是比较麻烦。
我是一个新手,对ANSYS 的许多功能还不是很熟悉,所以有不当的地方还请多多指教,谢谢版主!!

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
水幽寒 + 1 交流=进步

查看全部评分