预应力筋抗拉强度设计值

zycccc 发表于 2010-9-3 11:45:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
规范6.1.3条规定,对钢丝、钢绞线,张拉卡控制应力σcon≤0.75fpk=1395MPa
规范表3.2.3-2:钢绞线fpk=1860MPa时,fpd=1260MPa
规范7.1.5条:受拉区预应力筋的最大拉应力,对钢绞线、钢丝σpe+σp≤0.65fpk=1209MPa
有些不明白:
1、张拉端,主要瞬间损失就是锚具的变形损失等,也就是σl2,扣除锚具变形预应力损失后,很长一段预应力筋有效应力不是超过了强度设计值fpd?
2、受拉区预应力筋的最大拉应力σpe+σp≤0.65fpk=1209MPa和钢绞线设计抗拉强度fpd=1260MPa之间为什么有区别?
3、这几个数值相互之间的关系和如何使用,应该怎样理解?