钢箱梁的U型加劲肋,厚度有没有用过16或12mm的?
/ u' F: Q; L, f) ^+ ~) z想问问有谁用过呢?不知道这个可不可行?9 P3 X3 P0 H* `( B. I
谢谢哦。。。。
/ O( `# A$ }) v# ?* G4 H' `& O# @( @
精彩评论倒序浏览

1.1万查看9评论

yujiezhen 发表于 2010-5-27 16:04:48
一般都是6-8mm吧 为什么要用这么厚呢 有特殊要求?

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
webyl + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
suker 发表于 2010-5-27 18:37:14
是啊,没看到你那么厚的,那么厚估计也不好加工啊
举报 回复
zhuxiulin6... 发表于 2010-5-29 15:25:55
一般是6-10mm,厚了不好加工。
: N5 t2 J' }" g- X# u若有特殊要求可以考虑加密间距和加高。
举报 回复
dlsgj 发表于 2010-5-31 13:52:02
10mm有实桥的应用么?
0 S, c6 G' e1 E我看到的最厚的也就8mm啊
举报 回复
vivian_jdz 发表于 2010-6-2 09:45:55
十分感谢大家的回答。: @# B' Q& v  \/ v  `
我找了个U肋加工厂打听了一下,一般厚度可以加工到14mm
9 Z1 n, q; t) z$ M, o呵呵,10厚有啊,苏通桥就是。/ p% ~" s+ P" ~

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
独自等待 + 1

查看全部评分

举报 回复
baobiaojen... 发表于 2010-11-17 21:49:10
一般是6-8mm,现在通常用8mm。U肋厚度的确定应与面板厚度、横隔板间距、横隔板厚度、横隔板弧形开口尺寸等因素综合考虑,当然还有经济效益的影响。
举报 回复
子菁 发表于 2011-2-25 12:57:58
加劲肋从受力角度考虑采用厚度10mm的钢板足够了。如果考虑到腹板扭曲变形问题,可以增加加劲肋板的数量,增加厚度不可取。从加工工艺的角度考虑,加劲肋可以无论是采用仿形切割还是数控切割,厚度16mm(含)以下的钢板都很简单。
举报 回复
samtion 发表于 2011-2-25 18:30:51
一般来说,纵向U型加劲肋是用于加强桥面刚度的,一般用到6-10刚度即可满足相关要求,如果继续增加可能会造成无谓的浪费。二来加工也不方便。
举报 回复
11三叶11 发表于 2021-11-2 15:14:14
好像桥梁结构用钢里面就规定了U肋的形式,你可以查看哈
举报 回复