请教一下 墩台计算温度引起的水平力如何考虑

wuqilin120... 发表于 2010-5-24 10:38:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教下大家 温度引起的水平力 主要是对固结墩来说的吗 桥台计算是不是一般不需要考虑温度引起的水平力呢?9 A1 j6 ^+ b" s

( f' e' y, K7 A' J2 R
精彩评论倒序浏览

4454查看3评论

龙潜 发表于 2010-5-24 17:59:15
温度引起的水平力不是单纯对于固结墩来说的,如该桥有固结墩,则应该直接将0点设在固结墩上。如没有固结墩,则应先根据刚度计算出0点的位置,再进行计算

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
liuguoxing 发表于 2010-6-1 11:18:16
接着上楼的,我继续补充一些。如果是连续刚构的话,一般来说中间高墩或者薄壁墩是柔的,两侧的桥台或者底桥墩承受的温度水平力最大,所以还要验算这两个地方墩台的水平剪切强度。如果是连续梁,所有中间墩都采用支座支撑,没有墩梁固结形式,则要按上楼楼主说的要计算出0点的位置,关于怎么样根据墩台刚度计算0点,请大家参考《连续桥面简支梁墩台计算实例》袁伦一主编。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
wuqilin120... 发表于 2010-6-2 09:25:35
继续请教下 制动力的分配问题 制动力按照抗推刚度分配的话  除了墩顶支座的刚度外 支座的约束类型有什么影响吗? 比如固定支座 、单向活动支座(水平向放开)和 双向活动支座,/ m- ^0 b" \- g* u0 a3 y
还有一个问题制动墩是指约束水平方向的墩吗?