1座桥梁的外观检查报告

kyyqls 发表于 2010-5-16 20:54:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一座跨越陇海铁路线的30m简支空心板桥,上下部结构均出现病害,具体报告见附件。
4 d' F7 m8 m: G% M) ]9 ^大家看看这座桥的病害,重点看看桥台有没有大问题,欢迎点评。

立交桥检查报告.rar

929.24 KB, 下载次数: 566

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
271925114 + 2

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

7939查看16评论

kyyqls 发表于 2010-5-24 17:56:30
没人支持吗?伤心啊~~~~~~~~~~太冷清了~~~~~~~
举报 回复
yanjinyong 发表于 2010-5-25 11:16:05
上部结构,板与板之间的铰缝严重有问题,铰缝完全失去其应该有的作用,没有起到横向连接的作用,直接导致各片梁单独承担荷载,3#板和11#板是车轮直接作用的地方,在单独承担荷载并反复作用的情况下,已严重超出了其设计荷载,出现那么大的扰度就很正常了,估计其强度也已处于危险状态,梁的过度弯曲导致路面破坏,防水层失效,水顺着铰缝流到板底,至于护栏挤死,那是它们之间的缝留得太小
举报 回复
yanjinyong 发表于 2010-5-25 11:25:49
下部结构,报告里说得很清楚,但看不见立柱,不能判断其实际状况,感觉支座是否也存在问题,高填土最好用肋板式桥台
举报 回复
yanjinyong 发表于 2010-5-25 11:29:08
综合上面的情况,根据我自己的判断,最后建议拆除重建
举报 回复
kyyqls 发表于 2010-5-25 19:34:41
业主打算拆上部,利用下部结构,这样安全吗?& H6 S, F, j* F6 d. B
多谢评点
举报 回复
yanjinyong 发表于 2010-5-25 20:25:31
下部如果没发生倾覆和剪切破坏就可以利用
举报 回复
kyyqls 发表于 2010-6-5 10:09:11
现在这样算倾覆和剪切吗?可以再利用吗???
举报 回复
Q 发表于 2010-8-3 14:09:30
下部结构可以做个试验,如果裂缝稳定了,封堵起来就行9 E6 @7 e# j: b, v% P/ C/ @$ I
上部结构也没必要拆除啊,重做铰缝和铺装,植筋
举报 回复
kyyqls 发表于 2010-8-5 10:27:57
这种30米的空心板感觉安全系数很小,最好拆除环城箱梁
举报 回复
volcanolee 发表于 2010-9-29 10:10:36
现在空心板桥在跨径20米以下的桥梁中应用得非常广泛,楼主提供的资料非常有价值
举报 回复
flyingant 发表于 2010-9-30 16:23:28
按照报告中的情况,最严重的应该是下部结构的问题,上部结构的问题不算是严重的,如果下部能够加固好的话,上部净空足够,可考虑槽钢横向加固以增强横向联系,桥面铺装铣刨后重新铺装,有问题的梁可以用钢板加固,提高其刚度。
举报 回复
小小栅栏... 发表于 2010-11-11 21:17:20
顶了  谁说无人顶  还有后来人
举报 回复
angeladavi... 发表于 2011-6-15 14:44:57
借鉴借鉴!谢谢楼主分享!
举报 回复
flywangyu 发表于 2011-8-22 15:42:39
一直不知道外观检查主要侧重于那些方面,下载学习了,呵呵。。。。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00