1、 防撞墙施工的几个传统的问题
. Z9 m1 s. g; Q* ~①、水线和砂线
; k5 g/ z9 M, I8 r水线 的出现有以下两个原因:一就是混凝土的坍落度太大;二就是振捣时间长过。" ` I* M+ }/ I7 G- O9 v
采取的措施有:严格控制混凝土的坍落度,同时严禁施工队自己往混凝土内加水;在振捣时。控制好振捣的时间和前后振捣的距离。距离控制的依据就是振捣棒振捣时所影响的范围为振捣棒直径的9~10倍。1 Q+ f7 _# c" z) k
②、气孔
7 ]1 s- X3 P2 |# V# I2 l& R' u* @其原因就是振捣时有漏振的现象,振捣不密实。) E. _# F8 c. Z9 ?2 ^ V1 r. J
改进的措施:由于过振出现水线和砂线,而振捣不够则气孔较多,所以振捣时间一定要掌握在为25~40秒。- b" h6 V" w, O4 D6 `
若拆模后有较多较大的气孔,则拆模后立即用水擦洗一遍,洗掉混凝土面上脱模剂,再用白水泥和灰水泥按4:6的比例混合搅拌成水泥浆,将较大的气泡进行修补,而小气泡可不必修补,保证防撞墙的自然美观,坚决不允许对其表面擦干粉和粉刷。
: A2 O. Z6 @1 I6 |, a2 i③、凝结缝(冷缝)8 D, P9 m8 s( I3 C
原因:混凝土分层浇筑时,前后间隔时间过长。- ~) Z* q6 W( s8 ~
措施:①分层浇筑时,施工队自己要控制好前后两次混凝土间隔的时间,避免第一次混凝土浇筑完成后间隔过场时间浇筑第二次混凝土。$ {1 Z7 W* N% G* a9 v+ S9 z) \$ f$ m
2、 跑模, l+ t6 C. }' v( M; c
原因:内模和外模没有固定好,在浇筑混凝土时,振捣棒一振捣,导致跑模。
% ?3 @$ s5 i7 s措施:在浇筑混凝土之前,一定要检查一下,内外模板的固定螺栓或者锚栓是否已经牢固,防患于未然。
5 }- P. F l3 f2 z4 ]/ p/ q+ x3、 梁板架好后,翼板不在一条平顺的线上,调整外模下面的钢板,使外模尽量在一条平顺的线上。" c$ @% E5 E3 B- b
4、 拆模后有伸缩裂缝' B* z' P2 R# a) U
混凝土防撞护栏出现收缩裂缝有以下因素:1)混凝土水灰比太大、2)割缝时间太晚、3)养护不及时3 w& c u2 v# t( @/ H
我们在施工时,采用较小水灰比,及时割缝,加强混凝土养护工作。对前期出现的裂缝,及时进行修补。) |; |# U8 z7 c# ~* ~# N
5、 防撞墙顶面不平整,有高低起伏现象9 @. T" E3 d0 ]" s. X* s. P
收浆时用力压下,力求使表面平顺光滑,且有效的消除混凝土与模板边缘的毛刺。
: b5 z8 z! w- Q, O! M, ?2 ^二、桥面铺装的施工% Y6 n/ D" q) @; Y: F/ r
1、 裂缝! k( V j' Q) X! D4 e8 {
产生的原因:①施工时风比较大,混凝土坍落度又小,出现混凝土收缩裂缝
V; T# f, [ n B; s9 ] ②收浆后,没有及时覆盖土工布,进行洒水养护6 l/ r% Y; a. f& J* v8 `
③在收浆时,没有垫木板,直接踩在铺装层上,脚印的地方用浮浆抹平,凝固后出现裂缝) M% J0 N* D% J
采取的措施:在收浆时,要站在平台上,严禁直接踩在混凝土收浆。收浆拉毛后及时覆盖土工布,进行洒水养护
) E/ w0 L2 C5 e 2、表面不平整3 T( Q6 x4 k* I1 S. |7 C
控制好铺装层的平整度,有两条途径:' ^( M1 Z0 p; f# y" V K
①、先用震动梁缓慢的振捣一次,再用滚筒来回碾压补平,防止拉出波浪来,完后用卡尺刮平;" t& g6 V/ @; [( @/ P4 _" A5 ~9 u
②、收浆时一定要控制好时间,在初凝前进行一次收浆,在终凝前再进行最后一次收浆,然后进行拉毛,3 F l% T1 M+ W5 P! G, l
3、起壳6 \6 |0 ?" C2 \$ N4 E% R
产生的原因:在混凝土还没有初凝就进行收浆,而且收浆后表面的浮浆没有处理干净,又过早的洒水养护,致使混凝土在凝固后出现的起壳现象。% y* U: t ~/ ?
采取的措施:在混凝土初凝时进行收浆,处理干净表面浮浆。
4 n4 X3 @/ ~& r+ B/ N# h6 M 4、施工缝凿毛不够干净,残留在混凝土和浮浆过多。
' n' ~0 q# @ b( \& _1 B 5、钢筋网片(铺装钢筋)保护层不规范3 O" W8 G: A, o! M3 G! M
采取横桥向拉线,以标高钢筋为基准,控制上面的保护层为25mm;每平方米抽查一点。5 j8 F( a" i4 _' R, q& K( t% f/ D" e
6、在桥面浇注完后,将防撞墙的预埋钢筋恢复到原样,把残留在防撞墙预留位置的混凝土清理干净。使下道工序——浇筑防撞墙顺利进行。 |