真的非常感谢!!!我这两天我自己也算了一下,但是没算完,握贴出来麻烦帮我看看。。. `! B( f$ S( s1 b( y; U4 R; Z6 O
一、横梁强度计算7 j4 @" M, I0 x) N8 R$ x" v
横梁为I40A工字钢,牌号Q235,计算跨径为3.6m。3 F% K; y/ x% r( |. X
截面抵抗矩:Wx =1085cm3. F: {; u" k/ F, m S6 M* ^! | X5 r
截面惯性矩:Ix=21714cm4
/ L* q3 K9 J; Z5 @- `& z作用在横梁上的集中荷载为:
* Z, T M1 _/ D2 X$ S3 d; Y6 fP=30000/2*1.2=18000Kg=180000N9 f4 N3 O& R* K0 Y, w. X8 a
横梁与立柱刚性连接,所以跨中最大弯矩:
J ~1 c: B* m4 K; GM=PL/8=18000*360/8=810000 Kg•cm
0 y; B; P) h1 T( ZI40A工字钢容许抗弯应力[σ]=1200Kg/cm2,弹性模量E=200×103MPa
- @% Z2 K' l# l1 W 1、横梁弯拉应力:σ=M/Wx=810000/1085=746.5 Kg/cm2<[σ]=1200Kg/cm28 a0 _- H) S5 w) x N
横梁弯拉应力满足要求。+ o: q4 ] W: h* e0 |1 r
2、横梁挠度:f=PL3/192EI7 G# z( j! _3 Z% t
=(180000×36003)/(192×2×105×21714×104) =1.0mm<L/500=7.2mm
6 y5 O* m* l( f$ @) U( X r横梁弯拉应力满足要求。
7 L0 k/ s p7 i8 b1 i4 M+ g1 s综上,横梁强度满足要求。
4 T6 _2 y! J$ o4 W2 g2 B5 R3 _( f0 P% i- `
二、立柱受力计算
# y% K% e, P8 Y3 @% R1、立柱承重计算9 M2 F1 s2 ^' q8 [
I40A工字钢截面积为86cm2$ Y3 S' }: B" F6 K1 W
A3钢材容许抗压轴向应力[σ]=140Mpa
& @% ?. ]+ b$ ?% v0 {1 a0 e, ~每根立柱设计承重为:140*8600=1204000N=120400Kg, D( n9 T& W. @3 z5 y2 s
每根立柱实际承重为:30000/2*1.2/2=9000Kg$ N1 C$ i3 [$ d& u) r8 a; p D7 U
9000Kg<120400Kg
3 N& |1 g/ t2 K V8 B, e立柱承重满足要求。+ m) k; P' s* ~5 z. q/ K
2、立柱稳定性验算,按压杆稳定性验算. [' u) a3 T! |7 D2 }
截面最小回转半径iy=2.77cm4 o6 u/ c$ `2 D2 r1 F& j* p- t7 c
立杆长细比λ=L0/iy=320*0.5/2.77=58<150,满足要求。
5 O1 y+ J( t, K/ e4 A& E( C查表得纵向弯曲系数φ=0.84
. a( m/ i: p I0 M$ B未完。。。。。 |