请教铁路桥下部计算

ftyl 发表于 2010-3-6 22:38:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
比如铁路连续梁桥,有桥墩抗推刚度要求,下部计算时,要考虑盆式支座的刚度吗?要不要将盆式支座与墩的刚度串联计算集成刚度?9 L( S3 e' s4 p0 K
若是考虑盆式支座的刚度,怎么取值?请高手执教,若有计算书最好能共享一下,多谢。
精彩评论倒序浏览

5371查看2评论

yamakasi 发表于 2010-3-17 13:50:36
不需要; b4 e+ H8 K* c
计算桥墩和桩的抗推刚度即可      
$ l8 |2 ], `' Y' K- q{:3_63:}
举报 回复
santang 发表于 2010-3-17 16:16:46
不用考虑支座的刚度
: T  g% z" Q2 ]+ E3 |( n$ l! W2 D考虑墩台和基础就可以了
! G) b6 [1 V" J! Z去年在中铁咨询就是这么做的
举报 回复