关于盖板涵中整体式基础配筋问题

xnjdy 发表于 2006-9-18 10:39:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在盖板涵中如果洞内铺砌与基础做成一个整体,因为襟边的存在,是否可以认为是扩展基础,在扩展基础中的配筋应该是在底部配筋,绝对不应该只在上部配钢筋。可事实恰好相反,施工单位要求在上部配置钢筋,是否是考虑不均匀沉降,如果是的话,那么纵向钢筋与横向钢筋中,主要的受力筋是不是横向钢筋,那么本图横向钢筋应用20号筋,纵向用12号筋,我查了一些资料,在整体式基础中,涵洞是很少配筋的,如果要配,应该怎样才合理,应如何计算,请高手赐教!!!

K6+134.rar

173.42 KB, 下载次数: 38

盖板涵

精彩评论倒序浏览

4679查看2评论

fp111 发表于 2006-9-18 14:25:14
这个基础最好上下都配,基础可以倒过来看作一个简支梁来配置钢筋,承受地基土的压力。另外,主要受力钢筋应该是横向而非纵向。
举报 回复
liujiedarr... 发表于 2007-4-25 20:19:54
应为一个承受均布荷载的倒置简支梁,上部配筋相对下部要多
举报 回复