自己用梁格法建的单箱单室箱形断面弯桥模型,计算结果错的很离谱。

laopengs 发表于 2010-2-8 13:10:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式
用的**7.41建的模型,是淘宝上买的那种**狗。

psc计算结果大都是一片红,预应力使用阶段有效应力竟然有1400-1500MPa的,张拉应力我才设置最大1395

唉  苦思冥想找不到哪里的原因,大家有空了可否帮我看一下? js.rar (20.36 KB, 下载次数: 41)
精彩评论倒序浏览

2713查看3评论

lzcwq2002 发表于 2010-2-8 16:09:54
钢束15-7的管道直径太大了。钢束15-7的管道直径太大了。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2 热心答疑

查看全部评分

举报 回复
laopengs 发表于 2010-2-10 09:02:12



    谢谢你了  大哥 真的是这个原因  困扰了我好几天  没想到自己这么粗心
举报 回复
fyq001 发表于 2010-2-19 16:53:48
谢谢,我也碰到了和楼主差不多的问题。。。。
举报 回复