T梁底座没有设置反拱怎么办?(急)

小小妹妹... 发表于 2009-11-25 16:33:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位大哥大姐:大家好。请问T梁底座没有设置反拱怎么办?(设计1.5厘米)对梁的施工和安全有没有影响?有什么补救的措施?
精彩评论倒序浏览

9160查看8评论

bin4585 发表于 2009-11-29 16:29:24
最多预弓度大一点了
举报 回复
rumeng 发表于 2009-12-28 16:33:53
张拉时间晚一点,混凝土的弹性模量大了,起拱会小点。
举报 回复
心水清明... 发表于 2009-12-28 18:52:39
对梁的安全没有显著影响,但可能张拉后T梁的上拱会比设计值大一些(本来设置预拱就是为了能抵消一些)。+ G6 W5 v) e! p, U; T
建议:1、尽量延长砼的张拉龄期,使放张后T梁的上拱度小一点;
+ f; F/ d/ d% |% p$ w6 Q2、尽量缩短T梁的存梁时间,避免T梁的反拱度过大,从而导致T梁跨中的现浇层(整体化层)厚度偏小。
举报 回复
sally 发表于 2010-1-7 15:01:20
上面方法很好,只是要注意不要起拱过大,不能保证铺装层厚度
举报 回复
wsdbdyj 发表于 2010-2-6 21:17:48
除四楼的看法外,垫石支座的时候可以稍微矮一点,靠近垫石标高评定的下限,防止以后浇筑桥面的时候有麻烦
举报 回复
zhxb 发表于 2010-3-3 13:15:46
回复 6# wsdbdyj 0 p) z* k7 R  B
/ m/ R0 a2 }' b" P& Q" d2 b
  s3 y# U; Q6 j
    楼上各位的方法很好,一定要控制好铺装层厚度
举报 回复
cs135246 发表于 2010-3-15 23:47:18
如果为保证跨中的桥面铺装厚度满足设计要求,一般的施工单位都会在两侧墩上将盖梁压低一两公分,但这样往往就会导致盖梁部位桥面铺装超厚,导致铺装砼超方,所以在施工前,一定要看清楚图纸,该设反拱的时候一定要设!
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-11 17:51:42
心水清明的说法很附合实际
举报 回复