基础工程挖孔灌注桩施工工艺

wmm001 发表于 2009-11-5 12:30:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
基础工程挖孔灌注桩施工工艺
) {; W& R8 I/ K4 H7 z% |施工准备    & b5 ~6 ^+ r( n
    1、材料    / q. B9 A' g8 D
    (1) 水泥:宜用425#普硅或矿渣水泥,并有出厂合格证及试验报告。   
& J; {( ^' }/ W" Q* \+ ~. ]% L4 I    (2) 砂:中砂,含泥量不大于3%。   
- _( Z( Z3 P6 y& {; x$ N+ n    (3) 石子:碎石,粒径10-15mm,含泥量不大于2%。   
5 P: S6 X% k' ^7 e    (4) 钢筋:品种和规格均符合设计规定,并有出厂合格证及试验报告。    : t4 s0 K& h# ]2 o9 P
    (5) 垫块:用1:2.5水泥砂浆脉18-22号火烧铁丝提前预制。   
. C/ `4 N- F0 \8 E  r; A/ H    (6) 外加剂:掺合料,根据施工需要并通过试验确定。   
4 n; X6 I2 D3 n, u' G* ^    2、作业条件   
3 C1 g1 ?. s9 _* O- V/ @    (1) 施工场地,必须做好“三通一平”,并根据现场情况,有条件的先做好地面砼垫层,以利施工。现场四周应设置排水沟、集水井,桩孔中抽出积水,经沉淀后排入下水道。施工现场的出土路线应畅通。    2 Y3 c3 P( D3 ]& X
    (2) 按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核,经有关部门办理签证手续,才能开挖桩身土方。   
+ F9 T% K+ @7 V' Z    (3) 挖桩前,要把桩中心位置向桩的四周引出四个桩心控制点,用牢固的木桩标定。   
' {, c0 D& f& V4 S! z( z' }7 E    (4)施工前,施工现场技术负责人和施工员应逐孔全面检查施工准备,逐级进行技术安全交底和安全教 育,要使安全、技术管理在思想、组织、措施都得到落实。   
3 z2 c5 ~+ ~! p& a    (5)专人负责按桩位编号,做好桩孔的垂直中心线、轴线、桩径、桩长和基岩土质的记录;钢筋笼和桩 身砼等隐蔽验收记录;收集好桩体砼强度等级等有关技术资料,并在完工后整理编册分送有关单位并送技术部门存档。    1 p( p. T- t* m, h2 r; W* I
    (6)护壁模板分节的高度视土质情况而定,一般可用50-100cm,每节模板安装,应设专人严格校核中心位置及护壁厚度,可用十字架对准轴线标记,在十字交叉中心悬吊垂球,复核模板位置,保证垂直度。符合要求后,可用木楔打入土中支撑模板,稳定位置,防止捣砼时模板发生位移。    $ {8 Z/ F: f  x; B* h- c3 [, ~, _
    (7) 现场制作的钢筋笼,应执行有关规范要求。  
( [) Y+ C2 {% I# X  U. z    操作工艺    3 K7 g2 e3 p* V& h% X$ I; ^7 ]
    1、挖孔    + ~& ?& \, Y) g; x/ q
    (1) 第一节孔圈护壁应比下面的护壁厚100-150mm,并应高出现场地面200-250mm,上下护壁间的搭接长度不得少于50mm。    0 H1 Z; ^% g. s; q
    (2) 为保证护壁砼的整体性,视护壁土质情况,须用φ8钢筋均匀布置作拉结筋,以免脱节下沉,如设 计有护壁大样图,应按设计要求施工。   
+ P# l: l0 o9 n" r+ Q$ e6 L    (3)浇灌护壁砼时,用敲击模板及用竹和木棒插实方法,不得在桩孔水淹没模板的情况下灌注砼。根据 土质情况,尽量使用速凝剂,尽快达到设计强度要求。发现护壁有蜂窝、漏水现象,及时加以堵塞和导流,防止孔外水通过护壁流入孔内,保证护壁砼强度及安全。   
6 f+ C. X, M5 S! T    (4) 护壁砼的内模拆除,根据气温等情况而定,一般可在24小时以后进行,使砼有一定强度,以能挡土。   
/ c9 G% `5 @. Q4 v9 a$ E1 P    (5)当第一节护壁砼拆模后,即把轴线位置标定在护壁上,并用水准仪把相对水平标高画记在第一圈护 壁内,作为控制桩孔位置和垂直度及确定桩的深度和桩顶标高的依据。    ! e$ Z# `' ?; I6 r+ r
    (6)施工人员必须熟悉所挖孔的地质情况,并要勤检查,注意土层的变化,当遇到流沙、大量地下水等 影响挖土安全时,要立即采取有效防护措施后,才能继续施工。   
- U, K* q+ g2 ]1 H  l5 W    (7) 如遇流动性淤泥或流沙时,孔壁应采用钢护筒施工。对较易塌方施工段要即挖,即校对,即验收,即灌注护壁砼,要保证砼密实度,避免渗漏。    + o' E% ^6 u" z* r, W
    (8)对少量流沙的桩位,先将附近无流沙的桩孔先挖深,使其起集水井作用,集水井应选在地下水流的 上方,用水泵抽水时,将桩孔和附近的地下水位降至井底下,使井底部免除水淹流沙的桩位,先将附近无流沙的桩孔先挖深,使其起集水井作用,集水井应选在地下水流的 上方,用水泵抽水时,将桩孔和附近的地下水位降至井底下,使井底部免除水淹状态下施工。    - b7 Q2 {) p& Q/ T3 M( D( N
(9)由于大量抽出地下水而影响场地临近原有建(构)筑物,造成基础、地台下沉时,要立即在抽水井 孔附近设立灌水点或利用已开挖但未完成的桩位灌水,以保持水压平衡,土的稳定。   
* x7 c' N8 s- s2 K    (10) 发现流沙层,应减少每节护壁高度,可用30-50CM,砼应加速凝剂,加快凝固速度。   
7 P! O) G6 f' n; G8 l    (11) 处理流沙的桩基,力争在枯水期将流沙桩位处理完毕,以免在雨季期地下水位上升,动水压力大 而增加施工困难。   
! c; M' R& g+ Z, z- C$ I  X# I    (12)桩端入岩,手风钻难于作业时,可采用无声破碎方法进行。若用炸药小爆破形式,要订出爆破方案,经有关部门(公安局)批准。孔内爆破时,现场其它孔内作业人员必须全部撤离,严格按爆破规定进行操作。   
- S8 Q! g! @8 C: B" O0 E  ^- J1 r    (13)做桩端放大脚(扩脚)时,应及时通知建设、设计单位和质监部门对孔底岩样进行鉴定,经鉴定符合要求后,才进行扩底工作。终孔时,必须清理好护壁污泥和桩底的残渣杂物浮土,清除积水,经监检同意验收,并办理好签认手续。应迅速组织浇灌桩心砼,以免浸泡使土层软化。    0 S, S3 m0 L& D+ g" k
    2、钢筋笼的制作与安放    , C( g6 o- o2 `8 z  i8 h! [
    (1)人工挖孔桩的笼筋制作、运输和安装过程中,应采取措施防止变形。    ) q. K! z7 p" t! T$ u! x4 z0 \
    (2)钢筋笼主筋砼保护层厚度不宜小于70MM。保护层厚度可采用预制砼垫块或铁垫件,绑扎或焊接在钢筋笼外侧的设计位置上。   
+ x" A9 ]. h. N: @; n8 x/ x2 d    (3)吊放钢筋笼入孔时,不得碰撞孔壁,灌注砼时,应采取措施,校正设计标高固定钢筋笼位置。    ' Q1 T" t& J" A. c
    (4)钢筋笼过长需分段接驳者,其接驳焊缝及接头数量应符合国标GB50204-92的要求。    $ T( }) e1 m2 Q' I) _% d0 I7 l
    (5)钢筋笼制作的允许偏差,参照挖孔桩施工允许偏差表。   
- D: x2 P* E' A4 u" J    3、浇灌砼   
, ~8 e, m: t) N' E+ Y: w+ M    (1)桩体砼要从桩底到桩顶标高一次完成。如遇停电等特殊原因,必须留施工缝时,可在砼面周围加插 适量的短钢筋。在灌注新的砼前,缝面必须清理干净,不得有积水和隔离物质。    9 l6 W" x' m' h# F, Q# x6 ]
    (2) 灌注桩身砼,必须用溜槽及串筒离砼面2M以内,不准在井口抛铲或倒车斜料,以免砼离析,影响砼整体强度。    0 D; _' b4 y7 K; T" s8 m; U! g9 Q$ f
    (3)在灌注砼过程中,注意防止地下水进入,不得有超过50MM厚的积水层,否则,应设法把砼表面积水层用导管吸干,才能灌注砼。如渗水量过大(>1M3/H)时,应按水下砼规程施工。    # D5 K. y7 g  W' @% K1 J7 ~
    (4) 砼边浇边插实,采用插入式振动器和人工插实相结合的方法,以保证砼的密实度。    6 H  A, K3 \* {4 `: Y
    (5) 在灌注桩身砼时,相邻10M范围内的挖孔作业应停止,并不得在孔底留人。   
* F* F5 C3 R- Q* Z! p    (6) 灌注桩身砼时,应留置试块,每根桩不得少于1组(3件),及时提出试验报告。
精彩评论倒序浏览

5305查看1评论

腾哥 发表于 2012-3-15 13:01:23
资料不错!值得鼓励!!!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00