钢筋混凝土盖板涵的盖板少放了一半的钢筋会出问题吗?

xiaozitang 发表于 2009-10-15 00:29:19 | 显示全部楼层 | 阅读模式
你们好,我是施工单位,前阵子,一钢筋混凝土盖板涵(2米*2米,填土高度为8。53米,盖板厚度为0。3米,盖板为C30混凝土)在盖板施工时,由于抢进度的问题,工人在没有看清楚图纸也没通知验钢筋的情况下,晚上私自把一节长6米的盖板浇筑了,到第2天,一问才得知,钢筋少放了一半,设计是一米10根直径为20的主筋,但是现在他们6米长的盖板才放了34根主筋.本来想到要炸掉的,但是想到进度等原因,而且一老工程员也说,加上土方有这样高,应该不会出现问题,也就没处理了.现在填土已经有7米高了,也多次下去看了盖板的底部,没发现什么可疑的问题,请问,以后会出现什么质量问题吗?非常的担心!谢谢!!
& `! J0 u$ h+ o
  g: B9 |8 y5 @6 t注:该盖板在行车道的位置上,混凝土质量应该没问题,养护也到位,
精彩评论倒序浏览

8529查看10评论

nluyun 发表于 2009-11-10 10:39:52
没什么问题。跨度很小,填土那么高,活载都扩散掉了好多。那个板本来也有很大安全系数。
5 `& I: l1 `- F1 ^: B不过,作为搞设计的,还是要告诉你,设计有富裕,不过不能乱吃,吃多会出问题的。
举报 回复
batiham 发表于 2010-10-23 10:19:02
这个集市活载扩散了!上部土压力的恒载还是很大的!不可以吃这么多啊!……
举报 回复
hjtjzm 发表于 2010-12-2 00:07:07
下次要细心哦。应该不会出什么问题,填土很高,荷载都扩散掉不少了
举报 回复
cygttkl 发表于 2011-2-14 10:33:44
不出问题才怪,要不然设计脑子进水了放那么多钢筋
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-3-26 22:44:03
帮你计算了一下。按照最后施工情况,每米6根主钢筋计算下来,裂缝宽度满足不了,其他的弯剪都能通过。不过要弥补的话,可以板底防裂缝。如果不是每米均匀有6根的话抗弯不能通过。做结构的,不能想当然哦,以后亏的是自己。
举报 回复
周雨龙 发表于 2011-7-24 09:25:28
少放一半的钢筋
举报 回复
tianyu5654 发表于 2011-7-23 19:42:30
这个要看你的填土情况了,如果最后板顶沉降大于两边,情况要小些,否则难说
举报 回复
tbke 发表于 2011-7-24 08:58:13
呃。。怎么可以这样!
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-7-25 18:31:23
{:4_129:}{:4_129:}
举报 回复
rvpci 发表于 2011-9-22 18:24:34
能发这么好的帖子,太谢谢了
3 o. V0 a$ V+ Y% ]% a8 h
& J. {' L1 P* o/ M! F3 n- N5 v5 U6 b
3 i( i9 V0 W/ y& w6 Y. e

: P8 u6 d  }/ ]. T- M; S) v) P& q- M& ]  N% a

- U! c: M% F; T" B- ?& O1 M# C+ [( b5 S1 F! |5 N
4 {6 i! D, |- F' S* v8 K
+ C+ T+ o1 Y' d, i! P; w# K6 E
6 J) q5 }. |( Y7 X4 v
* I8 j5 T, w! O; t; _, Q; N3 J
2 X& W. Q4 N, b2 W0 e4 E
                               
登录/注册后可看大图

2 k  S5 `8 _( H1 Ae世乐趣  信息免费发布网  站长交流e467.com4 n$ r( P% o# k0 F

3 o# K" h4 S' e$ i
. m8 U- q3 |2 M, h* Q阳光数据,最专业的CDN集群主机,智能镜像,多个节点,任何地方访问如同访问本地网站,速度更快,技术更高,安全性更强,、