你们好,我是施工单位,前阵子,一钢筋混凝土盖板涵(2米*2米,填土高度为8。53米,盖板厚度为0。3米,盖板为C30混凝土)在盖板施工时,由于抢进度的问题,工人在没有看清楚图纸也没通知验钢筋的情况下,晚上私自把一节长6米的盖板浇筑了,到第2天,一问才得知,钢筋少放了一半,设计是一米10根直径为20的主筋,但是现在他们6米长的盖板才放了34根主筋.本来想到要炸掉的,但是想到进度等原因,而且一老工程员也说,加上土方有这样高,应该不会出现问题,也就没处理了.现在填土已经有7米高了,也多次下去看了盖板的底部,没发现什么可疑的问题,请问,以后会出现什么质量问题吗?非常的担心!谢谢!!) n P. `1 P! i% O
3 W1 Z B2 ^7 A' o6 A. Y; D ^注:该盖板在行车道的位置上,混凝土质量应该没问题,养护也到位, |