钢筋混凝土盖板涵的盖板少放了一半的钢筋会出问题吗?

xiaozitang 发表于 2009-10-15 00:29:19 | 显示全部楼层 | 阅读模式
你们好,我是施工单位,前阵子,一钢筋混凝土盖板涵(2米*2米,填土高度为8。53米,盖板厚度为0。3米,盖板为C30混凝土)在盖板施工时,由于抢进度的问题,工人在没有看清楚图纸也没通知验钢筋的情况下,晚上私自把一节长6米的盖板浇筑了,到第2天,一问才得知,钢筋少放了一半,设计是一米10根直径为20的主筋,但是现在他们6米长的盖板才放了34根主筋.本来想到要炸掉的,但是想到进度等原因,而且一老工程员也说,加上土方有这样高,应该不会出现问题,也就没处理了.现在填土已经有7米高了,也多次下去看了盖板的底部,没发现什么可疑的问题,请问,以后会出现什么质量问题吗?非常的担心!谢谢!!: A1 g/ u6 k9 D7 j2 ~' |
( M) f* t, G1 o9 @3 S; \+ `& u
注:该盖板在行车道的位置上,混凝土质量应该没问题,养护也到位,
精彩评论倒序浏览

8795查看10评论

nluyun 发表于 2009-11-10 10:39:52
没什么问题。跨度很小,填土那么高,活载都扩散掉了好多。那个板本来也有很大安全系数。
& w; V6 _* ]6 S' w& Z不过,作为搞设计的,还是要告诉你,设计有富裕,不过不能乱吃,吃多会出问题的。
举报 回复
batiham 发表于 2010-10-23 10:19:02
这个集市活载扩散了!上部土压力的恒载还是很大的!不可以吃这么多啊!……
举报 回复
hjtjzm 发表于 2010-12-2 00:07:07
下次要细心哦。应该不会出什么问题,填土很高,荷载都扩散掉不少了
举报 回复
cygttkl 发表于 2011-2-14 10:33:44
不出问题才怪,要不然设计脑子进水了放那么多钢筋
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-3-26 22:44:03
帮你计算了一下。按照最后施工情况,每米6根主钢筋计算下来,裂缝宽度满足不了,其他的弯剪都能通过。不过要弥补的话,可以板底防裂缝。如果不是每米均匀有6根的话抗弯不能通过。做结构的,不能想当然哦,以后亏的是自己。
举报 回复
周雨龙 发表于 2011-7-24 09:25:28
少放一半的钢筋
举报 回复
tianyu5654 发表于 2011-7-23 19:42:30
这个要看你的填土情况了,如果最后板顶沉降大于两边,情况要小些,否则难说
举报 回复
tbke 发表于 2011-7-24 08:58:13
呃。。怎么可以这样!
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-7-25 18:31:23
{:4_129:}{:4_129:}
举报 回复
rvpci 发表于 2011-9-22 18:24:34
能发这么好的帖子,太谢谢了5 u7 R' x4 u0 G" k1 p
1 {  |: e2 O' _, c

/ x# I# q2 F* O9 ]; S# s7 Y  O
' `+ c4 o& N& Z2 H8 d  `' d0 e
6 X) _4 v( g, I& U
' u1 [5 m6 ~! X
- l1 n5 s1 e7 I7 _/ A" P/ \4 y2 u( v3 o) W- p

4 c/ m& @( }+ j% ^3 u2 [" f. {9 D7 ]
4 ~! q- Z4 A, I& J" o5 i, K9 k0 j% m$ V4 U2 ~3 P
& Q4 I: b0 H# s/ P8 l$ u

7 j7 D) b# t, d- k# C% W                               
登录/注册后可看大图

& Z, R& B. o' me世乐趣  信息免费发布网  站长交流e467.com
# j: f- g- N9 G. q$ a. U* D6 W  l$ _

7 m+ c" n' h$ e阳光数据,最专业的CDN集群主机,智能镜像,多个节点,任何地方访问如同访问本地网站,速度更快,技术更高,安全性更强,、
4 C% I% F8 M6 X3 u% E( ?3 ~4 z& {% k" q空间集装箱,一个宽间放多个独立子站,建站更方便灵活详情请到;idc.e467.com
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00