钢筋混凝土盖板涵的盖板少放了一半的钢筋会出问题吗?

xiaozitang 发表于 2009-10-15 00:29:19 | 显示全部楼层 | 阅读模式
你们好,我是施工单位,前阵子,一钢筋混凝土盖板涵(2米*2米,填土高度为8。53米,盖板厚度为0。3米,盖板为C30混凝土)在盖板施工时,由于抢进度的问题,工人在没有看清楚图纸也没通知验钢筋的情况下,晚上私自把一节长6米的盖板浇筑了,到第2天,一问才得知,钢筋少放了一半,设计是一米10根直径为20的主筋,但是现在他们6米长的盖板才放了34根主筋.本来想到要炸掉的,但是想到进度等原因,而且一老工程员也说,加上土方有这样高,应该不会出现问题,也就没处理了.现在填土已经有7米高了,也多次下去看了盖板的底部,没发现什么可疑的问题,请问,以后会出现什么质量问题吗?非常的担心!谢谢!!) n  P. `1 P! i% O

3 W1 Z  B2 ^7 A' o6 A. Y; D  ^注:该盖板在行车道的位置上,混凝土质量应该没问题,养护也到位,
精彩评论倒序浏览

8393查看10评论

nluyun 发表于 2009-11-10 10:39:52
没什么问题。跨度很小,填土那么高,活载都扩散掉了好多。那个板本来也有很大安全系数。
& o6 h0 Z3 L) y5 P! M# s不过,作为搞设计的,还是要告诉你,设计有富裕,不过不能乱吃,吃多会出问题的。
举报 回复
batiham 发表于 2010-10-23 10:19:02
这个集市活载扩散了!上部土压力的恒载还是很大的!不可以吃这么多啊!……
举报 回复
hjtjzm 发表于 2010-12-2 00:07:07
下次要细心哦。应该不会出什么问题,填土很高,荷载都扩散掉不少了
举报 回复
cygttkl 发表于 2011-2-14 10:33:44
不出问题才怪,要不然设计脑子进水了放那么多钢筋
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-3-26 22:44:03
帮你计算了一下。按照最后施工情况,每米6根主钢筋计算下来,裂缝宽度满足不了,其他的弯剪都能通过。不过要弥补的话,可以板底防裂缝。如果不是每米均匀有6根的话抗弯不能通过。做结构的,不能想当然哦,以后亏的是自己。
举报 回复
周雨龙 发表于 2011-7-24 09:25:28
少放一半的钢筋
举报 回复
tianyu5654 发表于 2011-7-23 19:42:30
这个要看你的填土情况了,如果最后板顶沉降大于两边,情况要小些,否则难说
举报 回复
tbke 发表于 2011-7-24 08:58:13
呃。。怎么可以这样!
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-7-25 18:31:23
{:4_129:}{:4_129:}
举报 回复
rvpci 发表于 2011-9-22 18:24:34
能发这么好的帖子,太谢谢了$ U0 H8 W# b; u) `* Q' S! G

- G" s8 o. v" A9 o1 n. ]9 S) T( ~6 G& c9 f# i& U! R
8 O- i: f& f8 n5 j
+ ]3 a! [' K. ^# Q, q, d8 W
. A$ Z8 ~, ]! _( S- X+ K# I
9 Q  j1 @. @) O! k+ f+ p

: s7 X- i: n! h2 T  [
! ?, [. c% y8 D" |, R
6 c/ g" [- {4 q0 U- P5 z8 W0 }, p+ r; O, z6 P/ T

6 K# {; i( L) j" L# q

5 p3 D5 v0 Y$ F( Q# [1 ^                               
登录/注册后可看大图

4 Q' Z: O4 P/ B8 }e世乐趣  信息免费发布网  站长交流e467.com  E) M/ B* `4 J) u+ x# W& P
5 @* Y  ~  k7 v+ E
+ p6 T5 P7 r7 ]1 Q
阳光数据,最专业的CDN集群主机,智能镜像,多个节点,任何地方访问如同访问本地网站,速度更快,技术更高,安全性更强,、
8 j  ~& r- m" h" o- w  `空间集装箱,一个宽间放多个独立子站,建站更方便灵活详情请到;idc.e467.com
举报 回复